你可能感兴趣的试题
熔断器按能承受变压器的额定电流进行选择 变压器突然投入时的励磁涌流不应损伤熔断器 熔断器对变压器低压侧的短路故障进行保护,熔断器的最小开断电流应低于预期短路电流 熔断器应能承受低压侧电动机成组起动所产生的过电流
电力变压器回路最大工作电流通过熔体时,不应熔断; 电力变压器的励磁涌流通过熔体时,不应熔断; 熔断器熔体,通过任何地点短路时,应该熔断; 电动机自启动引起的冲击电流时不应熔断。
熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压 熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流 熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流 熔体的额定电流必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流
改用慢速动作的熔断器 改用快速动作的熔断器 加大电线截面 选用较大分断电流的起动设备
熔断器的额定电压,必须大于等于配电线路电压 熔断器的额定电流,应等于熔体的额定电流 熔断器的分断能力,必须大于使用配电线路可能出现的最大短路电流 熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机启动电流
熔断器应能承受低压侧电动机和续起动所产生的过电流 变压器突然投入时的励磁渗流不应损伤熔断器 熔断器对变压器低压侧的短路故障进行保护,熔断器的最小开断电流低于预期短路电流 熔断器按能承受变压器的额定电流的条件进行选择
熔断器熔管的电流应小于或等于熔体的额定电流 限流熔断器可使用在工作电压低于其额定电压的电网中 熔断器只需按额定电压和开断电流选择 熔体的额定电流应按熔断器的保护熔断特性选择
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器间应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器问应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级