你可能感兴趣的试题
结构两主轴方向均应布置剪力墙,并且两个方向剪力墙宜形成L行,T行和[行等形式 单片剪力墙底部承担的水平剪力不宜超过结构底部总水平剪力的30% 两方向的剪力墙宜集中布置在结构单元的两尽端,增大整个结构的抗扭能力 抗震设计时,剪力墙的布置宜使结构两主轴方向的侧向刚度接近
M=2900kN·m,V=1200kN M=4200kN·m,V=1200kN M=3600kN·m,V=900kN M=3600kN·m,V=1050kN
对竖向荷载沿平面均匀分布的框架-剪力墙结构,剪力墙宜均匀布置在平面中部 对一级抗震等级剪力墙的底部加强部位,各墙肢截面组合弯矩设计值应按墙底截面组合弯矩计算值乘以大于1.0的增大系数采用 由短肢剪力墙和一般剪力墙构成的某剪力墙结构,抗震设计时,一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩,不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50% 框架-剪力墙结构,在基本振型地震作用下,当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,框架部分的抗震等级仍应按框架-剪力墙结构采用
3100kN 8640kN 9720kN 9180kN
抗震设计时,框架一剪力墙结构对应于地震作用标准值的各层框架总剪力不小于结构底部总剪力标准值的20%的楼层,其框架总剪力不必调整 抗风设计时,板柱一剪力墙结构中各层板柱部分尚应能承担不小于20%相应方向该层承担的地震剪力,各层简体或剪力墙相应方向该层承担的风荷载作用下的剪力可不调整 抗震设计时,钢筋混凝土框架一核心筒结构框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力的最大值小于结构底部总地震剪力的10%时,各层框架部分承担的地震剪力应增大到结构底部总地震剪力的15%,其各层核心筒墙体的地震剪力应乘以1.1,且不大于基底剪力。墙体的抗震构造措施应按抗震等级提高一级后采用,已为特一级的可不再提高 抗震设计时,框架一核心筒混合结构中的框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力标准值小于结构底部总剪力标准值的20%但不小于结构底部总地震剪力的10%时,应按侧向刚度分配的框架部分楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值进行调整
框架-剪力墙结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架结构分析的框架部分各楼层地震剪力最大值1.5倍二者的较小值 抗震设计时,剪力墙结构的一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50% 抗震设计时,当抗震墙连梁内力由风荷载控制时,连梁刚度不宜折减 框架-核心筒结构中截面形状复杂的内筒墙体,可按应力进行配筋
20000×2%=400(kN) 20000×20%/8=500(kN) 400kN再加上竖向荷载下的该柱剪力 由竖向与地震作用组合计算所得剪力设计值乘以1.25调整系数
