你可能感兴趣的试题
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装
E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火 火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火 灭火时通过水泵接合器给消防车供水 火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物 墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于4.0m 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大干0.4m,且不应小于井盖的半径 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车接近和使用的地点 墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m 消防水泵接合器永久性标志铭牌不应标识其所对应的消防给水系统 消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
墙壁水泵接合器安装高度句地面宜为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求 采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵 消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% 消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍
墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、平安阀、放空管、限制阀的依次进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
以手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行 稳压泵应能自动启停 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行
消防水泵串联可增加扬程 消防水泵并联可增加流量 消防水泵串并联时,宜选用同型号、同规格的消防水泵 消防水泵直接串联时,应先开启后面的消防水泵,后开启前面的消防水泵
手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投人正常运行,且应无不良噪声和振动 消防水泵的性能应与生产商提供的数据相符,并应满足设计流量和压力的要求 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的1.4倍 当出流量为设计工作流量的120%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%
消防水泵的规格、型号等与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 .消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离
手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无不良噪声和振动 当出流量为设计工作流量的 120%时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65% 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的 1.4 倍 消防水泵的性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求
当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵 串联的消防水泵应选择同一厂家生产的同一型号的消防水泵 柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管 消防水泵吸水管变径时应采用偏心异径管件并应采用管底平接 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应根据说明书的要求进行安装 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表
墙壁水泵接合器安装高度距地面值为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m。 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~40m。
消防水泵应能自动启动 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能 消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关 当消防给水分区供水采用消防水泵直接串联供水时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动前启动
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火 火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火 灭火时通过水泵接合器给消防车供水 火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵
消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~30m 无设计要求时,墙壁水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m 地安装下水泵接合器时应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活