以恒流放电时, 蓄电池端电压、 电动势和电解液密度随放电时间的变化规律 以恒压放电时, 蓄电池电流、 电动势和电解液密度等随时间变化的规律 以恒流充电时, 蓄电池充电压、 电动势和电解液密度随放电时间的变化规律 以恒压充电时, 蓄电池电流、 电动势和电解液密度等随时间变化的规律
恒流-限压充电阶段 恒压-限流充电阶段 连续浮充阶段 电池组放电过程 间歇充电
以恒流放电时,蓄电池端电压、电动势和电解液密度随放电时间的变化规律 以恒压放电时,蓄电池电流、电动势和电解液密度等随时间变化的规律 以恒流充电时,蓄电池端电压、电动势和电解液密度随放电时间的变化规律 以恒压充电时,蓄电池电流、电动势和电解液密度等随时间变化的规律
①②③④⑥⑦⑧ ①②④⑤⑥⑦⑧⑨ ①②③⑥⑧ ②③⑥⑦⑨ ①②③⑥⑦⑨
环境温度高; 浮充电压值或均充电压值偏高、均充时充电限流值过大或充电未限流、均充时间过长等,导致蓄电池过充电; 浮充电压或均充电压、充电限流值偏低,电池连接处接触不良等,使蓄电池长期充电不足; 蓄电池过放电,或者放电终止后没有及时充电; 维护工作不到位
充电电压太低 充电电流太小 充电时间不足 蓄电池质量不好,容量小,内阻大
铅蓄电池放电至能反复充电使用的最长低电压称为放电终了电压 铅蓄电池在25℃环境温度下放电至能反复充电使用的最长低电压称为放电终了电压 铅蓄电池以一定的放电率在25℃环境温度下放电至能反复充电使用的最长低电压称为放电终了电压 以上皆非
充放电时电压都低 充电末期冒气较少或冒泡太晚 充电时电液温度上升快,温度较正常蓄电池高 充电时电液密度变化很大 放电时电压降低至终止电压值太早,开路电压很低
蓄电池电压和充电电压 蓄电池放电和充电电流 蓄电池电压和电量 蓄电池存储电能和电流
全部蓄电池充电终止电压; 蓄电池组的额定电压; 蓄电池组的最低运行电压; 单个蓄电池的放电终止电压。
铅酸蓄电池的浮充电压宜取2.15~2.35V;均衡充电电压范围为2.25~2.35V,宜取2.30~2.33V;放电末期电压对有端电池直流系统宜取1.75V 铅酸蓄电池的放电末期电压对无端电池直流系统的动力专用蓄电池宜取1.75~1.80V,而对控制负荷专用和控制与动力合并供电的蓄电池宜取1.80V 中倍率镉镍蓄电池的浮充电压宜取1.42~1.45V;均衡充电电压宜取1.52~1.55V 中倍率镉镍蓄电池的放电末期电压最低值宜取1.07V;高倍率镉镍蓄电池放电末期电压最低值宜取1.10V 高倍率镉镍蓄电池的浮充电压宜取1.36~1.39V;均衡充电电压宜取1.47~1.48V
蓄电池放电时所能达到的最低电压 蓄电池充电时所能达到的最高电压 蓄电池放电到能反复充电使用的最低电压 蓄电池充电到反复放电使用的最高电压
恒流-限压充电阶段 恒压-限流充电阶段 电池组开路静置阶段 间歇式补充电阶段 电池组放电过程
蓄电池放电至极限电压后,2 天没有及时充电,必须进行过充电 蓄电池已放电至极限电压以下,必须进行过充电 以最大电流放电超过 10 h,必须进行过充电 蓄电池电解液加水后,必须进行过充电
蓄电池放电和充电电压 蓄电池存储电流和电能 蓄电池放电和充电电流 蓄电池电压和电能
蓄电池一周没有使用,必须进行过充电 蓄电池已放电至极限电压以下,必须进行过充电 以最大电流放电超过 10 h,必须进行过充电 如果蓄电池板抽出检查,清除其附着的沉淀物后,必须进行过充电