分区控制阀的安装高度宜为 1.5m~1.8m 分区控制阀应有明显启闭标志和可靠的锁定设施 控制阀组的安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》(GB50235)的 有关规定 控制阀上应设置标明所控制防护区的永久性标志牌
控制阀的型号、规格、安装位置、固定方式和启闭标志等符合设计和安装要求; 开式系统分区控制阀组能采用手动方式可靠动作; 闭式系统分区控制阀组能够采用手动和自动方式可靠动作; 分区控制阀前后的阀门均处于常闭位置。
风压不足 控制阀卡 阀门定位器坏 控制阀作用形式选错
分区控制阀的安装高度宜为0.8m~1.2m 分区控制阀应有明显启闭标志和可靠的锁定设施 分区控制阀应具有启闭状态的信号反馈功能 分区控制阀操作面与墙的距离不应小于0.8m
每月 对水源控制阀外观检查 每月 对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能检测 每月 对倒流防止器压差检测 每月 对室外阀门井中进水管上的控制阀门检查 每月 对末端试水阀和报警阀的放水试验阀
各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求 应设有明显的启闭标志 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 减压阀处应有压力试验排水设施
1.1~1.5m 1.1~1.6m 1.2~1.5m 1.2~1.8m
分区控制阀的安装高度宜为0.8m~1.2m 分区控制阀应有明显启闭标志和可靠的锁定设施 分区控制阀应具有启闭状态的信号反馈功能 分区控制阀操作面与墙的距离不应小于0.8m
报警阀组宜设在安全且易于操作、检修的地点,距地面的距离宜为1.5~1.8m 水力警铃应设置在消防控制室内,便于消防控制室值班人员掌握设施启动情况 控制阀安装在报警阀的出口处,用于在系统检修时关闭系统 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,其启闭状态的信号应反馈到消防控制中心
每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测 每周对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态 每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验 每年对室外阀门井中进水管上的控制阀进行一次检查,并应核实其处于全开启状态
泡沫液储罐周围通道的宽度不宜小于0.7m,且操作面不宜小于1.5m 连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上控制阀的安装,应安装在防火堤内,并应有明显的启闭标志 当环境温度为0℃及以下的地区采用铸铁控制阀时,若管道设置在地上,铸铁控制阀应安装在立管上 泡沫消防水泵的出液管上设置的带控制阀的回流管,控制阀的安装高度距地面宜为0.6m~1.2m
控制阀组的安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235的有关规定 控制阀上应设置标明所控制防护区的永久性标志牌 分区控制阀的安装高度宜为1.5m〜1.8m 分区控制阀应有明显启闭标志和可靠的锁定设施
每月对水源控制阀、报警阀组进行一次外观检 每月对所有的控制阀门的铅封、锁链进行一次检查 每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行一次检查 每月对减压阀组进行一次放水试验
节流阀、启闭阀 他动作用阀门、自动作用阀门 调节阀、安全阀 人工控制阀门、电控制阀门
安装顺序依次为接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空管和控制阀 设置有明显的耐久性标识 设置有保护结合器的装置 阀门启闭灵活无卡阻
每月应对铅封、锁链进行一次检查 每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测 每月对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态 每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态
0.5~1.1 0.6~1.2 0.5~1.2 0.8~1.2