隧道通过瓦斯地区宜采用全断面开挖 隧道通过瓦斯地区宜采用多台阶法开挖 隧道电灯照明电压为220V 洞内严禁吸烟
照明变压器采用自耦变压器 易触及带电体的场所电源采用36V电压 人防工程施工照明电源采用24V电压 金属容器内的照明电源采用24V电压
一般场所宜选用额定电压为220V的照明器 灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不得大于36V 潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于36V 锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于24V 室外220V灯具距地面不得低于2m
照明变压器采用自耦变压器 易触及带电体的场所电源采用36V 电压 人防工程施工照明电源采用24V 电压 金属容器内的照明电源采用24V 电压
一般照明的电源采用220V电压 照明配线应采用额定电压500V的绝缘导线 建筑物照明电源线路的进户处,应装设带有保护装置的总开关 白炽灯的功率不应超过2000W
隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不得大于48V 潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于36V 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器 室外220V灯具距地面不得低于2m
施工设备、主要配套设备和辅助系统安装完成后,应经试运行及安全性检验,合格后可掘进作业 操作人员应经过培训,掌握设备操作要领,熟悉施工方法、各项技术参数,考试合格方可上岗 施工供电应设置双路电源,并能自动切换;动力、照明应分路供电,作业面移动照明应采用低压供电 采用夯管、盾构、浅埋暗挖法施工的管道工程,应根据管(隧)道长度、施工方法和设备条件等确定管(隧)道内通风系统模式 采用顶管、盾构、浅埋暗挖法施工的管道工程,应根据管(隧)道长度、施工方法和设备条件等确定管(隧)道内通风系统模式