你可能感兴趣的试题
应在混凝土收浆后尽快予以覆盖和洒水养护 当气温低于5℃时,不得对混凝土洒水养护 抗渗或高强度混凝土洒水养护时间不少于14d 矿渣硅酸盐水泥的混凝土洒水养护时间不少于14d 使用真空吸水的混凝土,可在保证强度条件下适当缩短养护时间
养护时间宜为14~21d,在混凝土达到设计强度40%以后,可允许行人通行,但车辆禁止通行 混凝土终凝2h后应喷水养护;一般工程不少于7d,重要工程养护不少于14d 气温低于5℃,不得喷水养护 普通硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的30%时,以及矿渣硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻 气温低于10℃,不得喷水养护
普通混凝土养护时间不得少于7d 掺加外加剂的混凝土养护时间不得少于10d 采用硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于7d 有抗渗要求的混凝土养护时间不得少于14d
大体积混凝土浇筑完毕后,应立即加以覆盖和浇水养护 养护方法分为保温法和保湿法两种 有抗渗要求的混凝土,采用普通硅酸盐水泥拌制的养护时间不得少于14d 有抗渗要求的混凝土,采用矿渣水泥拌制的养护时间不得少于21d 有抗渗要求的混凝土,采用火山灰水泥拌制的养护时间不得少于28d
普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于21d 矿渣水泥、火山灰水泥拌制的混凝土养护时间不得少于21d 大体积混凝土浇筑完毕后,应在24h内加以覆盖浇水 大体积混凝土的养护可少于14d
应在混凝上收浆后尽快予以覆盖和洒水养护 当气温低于 5℃时,不得对混凝土洒水养护 抗渗或高强度混凝土洒水养护时间不少于 14d 矿渣硅酸盐水泥的混凝土洒水养护时间不少于 14d 使用真空吸水的混凝土,可在保证强度条件下适当缩短养护时间
喷射混凝土终凝2h后应进行养护 喷射混凝土终凝3h后方可进行下一循环的爆破作业 喷射混凝土养护时间不应少于7d 隧道内环境日均温度低于4℃时,不得洒水养护 冬季施工时,喷射混凝土作业区的气温不宜低于4℃
2h, 14d, 5℃ 2h, 28d, 10℃ 3h, 14d, 5℃ 2h, 14d, 10℃