你可能感兴趣的试题
合并单元应输入电子式互感器整体的采样响应延时 合并单元采样值发送间隔离散值应小于 10μs 合并单元应能提供点对点和组网输出接口 需要和智能终端硬件功能整合
MU采样值发送间隔离散值应小于7μS 电子式互感器(含MU)额定延时时间不大于2ms MU及保护测控装置宜采用采样频率为4000Hz MU的额定延时应放置于dsSV采样发送数据集中
线路纵联保护、母线差动保护、变压器差动保护应适应常规互感器和电子式互感器混合使用的情况。 保护装置应自动补偿MU的采样响应延迟,当响应延迟时发生变化时应闭锁采自不同MU且有采样同步要求的保护。 保护装置的采样输入接口数据的采样频率宜为4000Hz。 保护装置的采样输入接口数据的采样频率宜为8000Hz。 保护装置的交流电流、交流电压及保护设备参数的显示、打印、整定应能支持一次值,上送信息应采用一次值。
1000 s 1500 s 2000 s 2500 s
瞬时置品质位, 延时返回 延时置品质位, 瞬时返回 实时反映, 不带延时展宽 延时置品质位, 延时返回
应附加必要的延时或展宽 不应附加任何延时或展宽 应附加必要的展宽 应附加必要的延时, 但不应展宽
互感器极性、准确度试验(包括计量准确度测试)。 电子式互感器工作电源在80%~115%额定电压范围内。应正常输出测量数据。 有源电子式互感器故障电源切换时应不输出错误数据。 电子式互感器安装牢固可靠,信号线缆引出处密封良好,极性正确,输出功能正常。 采样数据同步小于1μs,采样报文传输抖动延时小于10μs。
合并单元应输出电子互感器整体的采样响应延时 合并单元应能提供点对点和组网输出接口 合并单元输出应能支持多种采样频率, 用于保护的输出接口采样频率宜为 4000Hz, 用于测控的输出接口的采样频率宜为 8000Hz 合并单元输出采样数据的品质标志应实时反映自检状态, 不应附加任何延时或展宽
1000us 1500us 2000us 2500us