你可能感兴趣的试题
设计未要求,张拉时混凝土构件的强度不得低于设计值的70% 张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测 长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉 当设计无要求时,预应力筋的张拉顺序宜先中间,后上,下或两侧 张拉控制应力达到稳定后方可锚固
实测伸长值大于预应力筋控制应力所计算伸长值的10%.或小于计算伸长值的5% 实测伸长值小于预应力筋控制应力所计算伸长值的10%.或大于计算伸长值的5% 实测伸长值大于预应力筋控制应力所计算伸长值的5%.或小于计算伸长值的10% 实测伸长值小于预应力筋控制应力所计算伸长值的5%.或大于计算伸长值的10%
台座在先张法生产中,承受预应力筋的全部张拉力 在先张法中,施加预应力宜采用一端张拉工艺,张拉控制应力和程序按图纸设计要求进行 预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的85% 先张法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于5mm,且不得大于构件界面短边边长的4%
预应力筋张拉时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的85% 张拉过程中应抽查预应力值,其偏差不得大于或小于按一个构件全部钢丝预应力总值的5% 在张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱 先张法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于10mm 为了校核预应力值,在张拉过程中应测出预应力筋的实际伸长值
预应力筋外包层材料, 应采用聚乙烯或聚丙烯, 严禁使用聚氯乙烯 锚固肋数量和布置; 设计无要求时, 应保证张拉段无粘结预应力筋长不超过 50m, 且锚固肋数量为单数 无粘结预应力筋不应有死弯,有死弯时必须切断。无粘结预应力筋中严禁有接头 张拉段无粘结预应力筋长度小于 25m 时, 宜采用一端张拉; 张拉段无粘结预应力筋长度大于 25m 而小于 50m 时, 宜采用两端张拉; 张拉段无粘结预应力筋长度大于 50m 时, 宜采用分段张拉和锚固 必须采用Ⅱ类锚具
张拉段预应力筋长度小于25m时,可采用一端张拉 张拉段预应力筋长度大于25m而小于50m时,采用两端张拉 张拉段预应力筋长度不得大于50m,否则应采用特制接头或分段张拉,锚固 张拉时应使张拉力的作用线与预应力筋中心或曲线预应力筋中心线末端重合 张拉后及时封锚,锚具和外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm
预应力筋的张拉顺序采取分批、分段对称张拉 预应力筋锚固后的外露长度不宜小于300mm,锚具应用封端混凝土保护 对于长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉 对于曲线预应力筋或长度大于25m的直线预应力筋,可在一端张拉
封锚混凝土的强度等级一般不低于结构混凝土强度等级的75% 先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通 曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉 预应力筋的张拉顺序,设计无要求时,可采取分批,分阶段对称张拉 张拉控制应力达到稳定后方可锚固,预应力筋锚固后的外露长度不宜小于20mm
锚固横梁须有足够刚度,受力后挠度应不大于2mm 螺纹钢筋放张后,可采用乙炔一氧气切割 同一构件内预应力钢绞线的断丝数量不得超过1% 预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于8mm