当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

配电箱内闸具侧面之间或侧面与盘面排列间距在_mm以上。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

所有开关电器必须是合格产品  装有隔离电源的开关电器  配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置  开关箱与用电设备之间应实行"多机一闸"制  配电箱,开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠,并有合适的分级配合  
各类配电箱需要有生产合格证,严禁使用不合格产品。配电箱内的接线、导线截面、漏电开关、工作接地、保护接地、重复接地等应符合现行施工规范的规定  总配电箱与分配电箱的距离应控制在100m内,开关箱(插座箱)与控制设备之间的距离不宜超过3m  动力与照明混用配电箱内,动力与照明共用一个开关  为了保证安全用电,开关箱内严禁用一闸控制多个设备及插座。严禁使用木质材料制作二层板、箱体  配电箱内应设置N中性线和PE保护地线,其截面符合现行规范规定,安装在专用端子或端子排上,连接牢固可靠,完好无损  
盘面的制作。应按设计要求制作盘面,盘面板四周与箱边应有适当缝隙,以便在配电箱内将其固定安装;  电器排列。电器安装前,将盘面放平,把全部电器摆放在盘面板上,按照相关的要求试排列;  钻孔刷漆。按照电器排列的实际位置,标出每个电器安装孔和进出线孔位置,然后在盘面钻孔和刷漆;  固定电器。等油漆干固,先在进出线孔套上瓷管头或橡皮护套以保护导线,然后将全部电器按预设位置就位,并用木螺钉或螺栓将其固定;  盘后配线。配线要横平竖直,排列整齐,绑扎成束,用卡钉固定牢固;  接零母线做法。接零系统的零母线,一般应由零线端子板引止各支路或设备;  
配电箱安装底口距地通常为1.5m,明装电度表板底口距地不小于1.8m  铁制配电箱(盘)均需应先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆两道  配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门均应有明显可靠的裸软铜线PE线接地  配电箱(盘)上配线应排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应用长钉固定  配电箱(盘)安装应牢固、平正,其允许偏差不应大于5mm  
配电箱、开关箱内应设置漏电保护器  选用装有隔离电源的开关电器  开关箱与用电设备之间应实行“一机一闸”制  所有开关电器必须选用新电器并且合格  
确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.2m,明装时为1.6m,但明装电度表箱应加高到2m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,操作手柄距侧墙的距离不应小于200mm;  安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入墙内;  C在、240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的后棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂;  配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应采用截面积不小于2.5mm的铜芯绝缘导线;  配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修;  相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可;  

热门试题

更多