配电箱内应一机一闸一保护,一个开关电器最多只能直接控制两台用电设备。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

所有开关电器必须是合格产品  装有隔离电源的开关电器  配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置  开关箱与用电设备之间应实行"多机一闸"制  配电箱,开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠,并有合适的分级配合  
分配电箱不得挂接临时用电设备  一个开关箱最多控制两台用电设备  总配电必须安装漏电保护器  开关箱内必须安装漏电保护器  
各类配电箱需要有生产合格证,严禁使用不合格产品。配电箱内的接线、导线截面、漏电开关、工作接地、保护接地、重复接地等应符合现行施工规范的规定  总配电箱与分配电箱的距离应控制在100m内,开关箱(插座箱)与控制设备之间的距离不宜超过3m  动力与照明混用配电箱内,动力与照明共用一个开关  为了保证安全用电,开关箱内严禁用一闸控制多个设备及插座。严禁使用木质材料制作二层板、箱体  配电箱内应设置N中性线和PE保护地线,其截面符合现行规范规定,安装在专用端子或端子排上,连接牢固可靠,完好无损  
配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式  分配电箱与开关箱的距离不得超过30m  开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m  同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备  固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m  
安排电箱不得挂接临时用电设备  一个开关箱最多限制两台用电设备  总配电箱必需安装漏电爱护器  开关箱内必需安装漏电爱护器  
配电系统应采用配电柜或配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式  分配电箱与开关箱的距离不得超过30m  开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m  同一个开关箱最多只可以直接控制2 台用电设备  固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为08 一1 6m  
可以一个电箱内多个闸刀,但一把闸刀控制一台设备  不可以一把闸刀控制两台设备但可以一个漏电保护器控制两把闸刀  按一机、一闸、一个漏电保护器及自己专用的开关箱使用,不准混用  
配电箱、开关箱内应设置漏电保护器  选用装有隔离电源的开关电器  开关箱与用电设备之间应实行“一机一闸”制  所有开关电器必须选用新电器并且合格  
所有开关电器必须是合格产品。不论是选用新电器,还是使用旧电器,必须完整、无损、动作可靠、绝缘良好,严禁使用破、损电器  配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置  开关箱与用电设备之间应实行“一机一闸一漏一箱”制  配电箱、开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠(一般额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间<0.1s),并有合适的分级配合  