当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在搬运配电变压器时,应将绳索绑扎在箱体上。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

阀体  手轮  阀杆  
充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正压,气体压力应为0.1〜0.3MPa。  变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在变压器顶盖上部的吊环上。  变压器搬运时,用木箱或纸箱将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护,使其不受损伤。  变压器搬运过程中,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过30°。  变压器二次搬运可采用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式  
变压器箱体、基础型钢及外壳应串联与保护导体可靠连接  变压器安装应采取抗震措施  配电柜与基础型钢间应用镀锌螺栓连接  配电柜成列柜面偏差不应大于2mm  配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰  
电杆  变压器  线盘  塔材  金具  
可采用卷扬机拖运的运输方式  可用变压器顶盖上部的吊环吊装整台变压器  变压器搬运过程中输倾斜角不得超过15  装有滚轮的变压器,滚轮应转动灵活  变压器搬运时,应将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护  
开箱检查—附件安装—变压器本体安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收   开箱检查—变压器二次搬运—附件安装—变压器本体安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。   开箱检查—变压器二次搬运—变压器本体安装—附件安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。   开箱检查—变压器本体安装—附件安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收  
箱体和变压器  高、低压配电装置  变压器和高低压配电装置  箱体、__配电装置、变压器和低压配电装置  
充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正压,气体压力应为0.1?0.3MPa。   变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在变压器顶盖上部的吊环上。   变压器搬运时,用木箱或纸箱将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护,使其不受损伤。    变压器搬运过程中,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过30°。   变压器二次搬运可采用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式  

热门试题

更多