当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

瓷瓶布线时,导线水平敷设时应将导线绑扎在瓷瓶()的()内;垂直敷设时应将导线绑扎在()内。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

明配管施工程序:测量定位→支架制作安装→箱盒固定→导管预制→导管连接→接地线跨接→刷漆  暗管敷设施工程序:测量定位→箱盒固定→导管预埋→导管连接固定→接地跨接→刷漆  瓷瓶配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→瓷瓶安装→导线敷设→导线绑扎→导线连接→线路测试→线路送电  封闭插接母线安装流程:设备点件检查→封闭插接母线安装→支架制作及安装→绝缘测试→送电验收  电缆敷设施工程序:电缆验收→电缆搬运→电缆绝缘测定→电缆盘架设电缆敷设→挂标志→质量验收  
导线绑扎时,防止绑扎可能损伤导线,绑扎线必须使用与导线同质的金属线  线路上导线的绑扎,一般中间杆所有导线均绑扎在瓷瓶的同一侧  无固定风向地区绑扎在线路前进方向的左侧  角杆导线绑扎在转角的内侧  
裸导线  铁丝  铝导线  绝缘导线  
导线要敷设得整齐,不得与建筑物接触(内侧导线距墙10~15㎝);  从导线至接地物体之间的距离,不得小于3㎝;  导线必须用绑线牢固地绑在瓷瓶上、瓷瓶应牢固地安装在支架和建筑物上、导线由瓷瓶线路引下对用电设备供电时,一般均采用塑料管或钢管明配;  线路长度(指一个直线段)若超过35m或导线截面在70mm以上时,其终端应使用茶台装置。  
线管布线  塑料管布线  瓷瓶配线  上述说法都不对  
横担  线条  电杆  瓷瓶  
钢索配线的吊架问距不宜大于 12m  采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于 25mm,瓷夹间距不应大于 1000mm  采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于 100mm,瓷瓶间距不应大于 1.5m  采用护套绝缘导线或电缆时,可直接敷设于钢索上  
钢索配线的吊架间距不宜大于12m  采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于100mm  采用瓷夹固定导线时,瓷夹间距不应大于800mm  采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于35mm  采用瓷瓶固定导线时,瓷瓶间距不应大于1.5m