当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于灭火系统,以下做法不正确的是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

A级信息机房的主机房应设置洁净气体灭火系统  B级信息机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,除了可设置洁净气体灭火系统,也可设置__细水雾灭火系统  C级信息机房和其他区域,可设置__细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应采用湿式系  采用管网式洁净气体灭火系统或__细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两种火灾探测器,且火灾报警系统应与灭火系统联动  
该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 4 个干式报警阀组  该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 1 个末端试水装置  该建筑干式自动喷水灭火系统采用干式下垂型喷头  该建筑干式自动喷水灭火系统末端试水装置的排水立管管径为 100mm  
用摇表(兆欧表)测量灭火系统导线的绝缘  用三用表测量火警探测线路的电阻  用三用表测量灭火瓶的压力电门状态是接通还是断开  用三用表测量灭火瓶爆炸帽的电阻  
干粉灭火剂适用于扑灭可燃固体(如木材、棉麻等)、可燃液体以及带电设备的初起火灾。但不适合扑灭可燃气体  泡沫灭火器适用于扑灭A类(如木材、棉麻)和B类(石油、油脂)的初起火灾  自动喷水灭火系统是一种固定自动灭火系统,它具有自动灭火和自动报警功能  细水雾灭火系统灭火效率高,同时对环境无影响它能够替代卤代烷等对环境有破坏的气体灭火系统及现有的会造成水渍损失的自动喷水灭火系统  
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾  局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m  细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa  当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置  
用摇表(兆欧表)测量灭火系统导线的绝缘  用三用表测量火警探测线路的电阻  用三用表测量灭火瓶的压力电门状态是接通还是断开  用三用表测量灭火瓶爆炸帽的电阻  
发泡倍数在20倍以下的称低倍数  发泡倍数21~200倍之间的称中倍数泡沫  按发泡倍数泡沫系统可分为低倍数泡沫灭火系统,中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统  发泡倍数在201~1200倍之间的称高倍数泡沫  
IG541灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  卤代烷灭火系统宜采用卤代烷灭火剂  模拟喷气试验宜采用自动启动方式  
储存容器采用无缝容器  系统__称直径为DN100的管道采用法兰连接  将数据计算机房划分为一个防护区  喷头的安装高度为4.7m  
全淹没灭火系统是指在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统  管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统  气体灭火系统的设计温度,应采用4℃  过程中点是指喷放过程中,当灭火剂喷出量为设计用量50%时的系统状态  
七氟丙烷灭火剂的灭火机理有化学抑制  七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1 倍  七氟丙烷灭火系统扑灭图书资料库的火灾,灭火设计浓度宜采用 8%  七氟丙烷灭火系统在通信机房的设计喷放时间不应大于 8s  
BC类与ABC类干粉不能兼容  BC类干粉与蛋白泡沫或者化学泡沫可以兼容  干粉灭火不适宜扑救乙炔气体  干粉灭火不适宜精密仪器  
飞机库大厅自动喷水灭火系统宜采用干式或预作用灭火系统  飞机库飞机停放区和维修区设置的自动喷水灭火系统的设计喷水强度不应小于7.0L/(min·m²)  自动喷水灭火系统的连续供水时间不应小于45min  Ⅱ类飞机库设置自动喷水灭火系统时,系统作用面积不应小于480m²  
全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s  全淹没灭火系统喷头布置,应使防护区内灭火剂分布均匀  防护区应设泄压口,并宜设在外墙上,其位置设置在墙面底部  全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kg/m³  
按发泡倍数泡沫系统可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统  发泡倍数在20倍以下的称低倍数泡沫灭火系统  发泡倍数21 ~ 200倍之间的称中倍数泡沫灭火系统  发泡倍数在2041 ~ 1200倍之间的称高倍数泡沫灭火系统  
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成  水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火  水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统  水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾  
档案馆的防护区,灭火设计浓度宜采用10%  油浸变压器室防护区,灭火设计浓度宜采用9%  通讯机房防护区,灭火设计浓度宜采用8%  电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用7%  
商业营业厅某防火分区建筑面积为1800㎡  由于设置了自动喷水灭火系统,电影院的观众厅建筑面积为2000㎡  可燃固体库房防火分区建筑面积为500㎡  戊类库房防火分区建筑面积为2000㎡  
七氟丙烷灭火系统不适用于硝化纤维等氧化剂制品火灾  IG541 灭火系统适用于电气火灾  七氟丙烷灭火系统不适用于活泼金属钾火灾  二氧化碳气体灭火系统适用于任何固体的深位火灾  
每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录  每月低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10%时应及时补充  每年对任一防护区进行1次模拟启动试验,并进行1次模拟喷气试验  每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查  

热门试题

更多