(2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《单选题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
建筑供电负荷等级为一级负荷中的特别重要负荷供电要求为
一个独立电源供电
两个独立电源供电
一个独立电源之外增设应急电源
两个独立电源之外增设应急电源
一类负荷中的特别重要负荷除由独立电源供电外还应增设应急电源并不准将 其他负荷接入应急供电系统
一个
两个
三个
四个
对一级负荷中的特别重要负荷
必须要两路电源供电
除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统
应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏
可采用一路电源供电,但必须采用应急发电机组作为第二电源
一级负荷中特别重要的负荷供电除应由双重电源供电外尚应增设并严禁将其他负荷接入应急供电系统
应急电源
电池组
分布式电源
发电机组
一类负荷中的特别重要负荷除由独立电源供电外还应增设应急电源并不准将其他负荷接入应急供电系统
一个
两个
三个
四个
除由两个电源供电外尚应增设应急电源
一级负荷
二级负荷
三级负荷
一级负荷中特别重要的负荷
对一级负荷中特别重要负荷供电电源的要求是
必须由两个电源供电
除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急电源系统
应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏
可由一个电源供电,但应增设应急电源。
一级负荷中特别重要的负荷除由两个电源供电外尚应增设应急电源并不宜将其它负荷接入应急供电系统
根据工程勘探设计中必须执行建设标准强制性条文的概念请回答下列供配电系统设计规范中有关电源
操作电源
稳压电源
应急电源
报警电源
一级负荷中特别重要的负荷除两个独立电源供电外尚应增设并严禁其他负荷接入
在供电要求中对一类负荷中的特别重要负荷除由两个独立电源供电外还应增设应 急电源并可以将其他负荷接入应
电力负荷中特别重要的负荷除由供电外 尚应增设应急电源并严禁将其它负荷接入应急供电系统
一级; 两个电源
一级; 一个电源
二级; 两回线路
二级; 一个电源
根据工程勘探设计中确保人身及设备安全的概念请回答下列供配电系统设计规范中有关电源设置的问题一级负荷中
操作电源
稳压电源
应急电源
报警电源
一级负荷中特别重要的负荷除由两个独立电源供电外还须备有应急电源并严禁其 他__________接入
一级负荷中特别重要的负荷除由两个电源供电外尚应增设应急电源并严禁将其他负荷接入应急供电系统下列哪些项
蓄电池
独力于正常电源的发电机组
供电系统中专用的馈电线路
干电池
在供电要求中对一类负荷中得特别重要负荷除由两个独立电源供电 外还应增设应急电源并可以将其她负荷接入应
一级负荷中特别重要的负荷除由___________个独立电源供电外尚应增设_______并严禁其他负
一级负荷中特别重要的负荷除由两个电源供电外尚应增设应急电源并严禁将其他负荷接入应急供电系统下列哪些可
蓄电池
独立于正常电源的发电机组
供电系统中专用的馈电线路
干电池
一级负荷由两个或多个电源供电保证不间断供电;一级负荷中 特别重要负荷除上述两个电源外还需增设应急电源
一级负荷中特别重要负荷除有两路电源供电外尚应增设应急电源并将其他负荷接入应急供电系统
不应
不可
严禁
不宜
热门试题
更多
单根电缆保护管使用时每路不宜超过弯头
下面对导体型式的选择正确的有
5最终母线选择应选择mm2
对硬导体导线截面的选择下列正确的一项是
设计所选用的导体其长期允许电流
3电缆压降为
电缆构筑物应满足防止外部进水渗水的要求且符合的规定有
已知35kV架空线路1.5km长线路单位电抗为0.4Ω/km则电抗的有名值为Ω
2软导体截面选择和校验为
2电缆载流量校正系数土壤中载流量校正系数及电缆直埋并列校正系数为
PE线采用单芯绝缘导体时对其机械强度的要求下列叙述正确的是
已知35kV架空线路1.5km长线路单位电抗为0.4Ω/km求在基准容量为Si=100MV·A时的电抗标幺值为
导线敷设处的环境温度应采用下列温度值
下列电缆外护层的选择正确的是
已知发电机额定容量为15MV·A超瞬变电抗百分值%=12.510.5kV求电抗的有名值为n
硬导体选择由2000kv·A10kV/0.38kV变压器供电的低压配电柜选用硬铝母线涂漆矩形铝母线环境35℃时100mm×10mm载流量1600A;125mm×10mm载流量 1820A;100mm×10mm二根载流量2860A;125mm×10mm二根载流量3200A0.38kV母线最大短路电流I=40kAKch=1.8ich=2.55I柜宽800mmβ=1σx忽略母线竖放 1按持续电流选择硬导体截面面积应为mm2
软导线的截面选择和校验按进行
选择屋外裸导体使用的最高环境温度应符合
计算低压网络短路电流一般采用的方法是
采用铝芯还是铜芯电力电缆下列正确的说法是
低压配电系统铝导线固定敷设当绝缘子跨度在2~6m其最小芯线截面面积应为mm2
直埋敷设的电缆与铁路公路或街道交叉时应穿于保护管且保护范围超出路基街道路面两边以及排水沟边以上
电缆敷设于保护管中时正确的规定是
4按热稳定校验硬导体截面导体热稳定系数c=87t=0.6s应为mm2
低压配电系统导体截面选择下列说法中不正确的是
实际情况下对3-35kV配电装置导体的选择中对环境的要求下列正确的有
对空气中固定敷设电缆的外护层选择正确的有
电源为无限大系统或计算电Xis可认为
对爆炸性气体危险场所敷设电缆的要求叙述正确的一项是
__网络短路电流计算中基准电压与系统标称电压之比约为