你可能感兴趣的试题
Ⅳ级污秽地区、大城市中心地区、土石方开挖工程量大的山区 地震烈度为9度及以上地区的110kV配电装置 配电装置型式的选择,应根据设备选型及进出线方式,结合工程实际情况,因地制宜,并与工程总体布置协调,通过技术经济比较确定 66~110kV电压等级的配电装置
Ⅳ级污秽地区、大城市中心地区、土石方开挖工程量大的山区 地震烈度为9度及以上地区的110kv配电装置 配电装置型式的选择,应根据设备选型及进出线方式,结合工程实际情况,因地制宜,并与工程总体布置协调,通过技术经济比较确定 66~110kV电压等级的配电装置
主厂房、主控制室和配电装置室; 变压器门型架构上,土壤电阻率大于350Ω·m时; 35kV及以下__配电装置架构或房顸; 110kV及以上配电装置的架构或房顶(土壤电阻率小于1000Ω·m的地区)。
220kV 及以下软导线宜选用钢芯铝绞线 变电站导体的截面应按经济电流密度选择 110kV 及以上__配电装置的硬导体,宜用铝合金管形导体 500kV 硬导体的固定方式可采用支持式或悬吊式 10kV 回路的工作电流达到 4000A 时,宜选用管形导体
电压为63kV配电装置的母线上宜装设接地开关,不宜装设接地器 电压为63kV配电装置,断路器两侧隔离开关的断路器侧宜装设接地开关 电压为63kV配电装置,线路隔离开关的线路侧不宜装设接地开关 电压为63kV屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置
一般地区的220kV配电装置均可采用 人多地少或地势狭窄地区的110~220kV配电装置 330~500kV配电装置;土地贫瘠或地震烈度7度以上地区的110~220kV配电装置 人多地少或地势狭窄地区,110kV时宜优先采用
配电装置是按主结线的要求,把一、二次电气设备组装在一起构成的总体装置 配电装置在供配电系统中用来接受、分配和控制电能 配电装置按安装的地点,可分为户内配电装置和户外配电装置 一般35kV及以下配电装置宜采用户外式
按绝缘配合的要求,合理选择配电装置的绝缘水平和过电压保护设备; 合理选择配电装置型式,节约占地; 为达到大的载流量,同时又要满足电晕及无线电干扰的要求,配电装置中导线及母线普遍选用扩径空芯导线、多分裂导线和管型导体; 设计用最大风速,可采用离地10m高,30年一遇10min平均最大风速。
35kV及以下配电装置硬导体可采用矩形导体。 110kV及以上配电装置硬导体宜采用管形导体。 110kV及以上配电装置硬导体宜采用矩形导体。