开关柜隔离开关触头接触良好、无过热,本体无过热变色;铜铝接触 面应采用铜铝过渡片。( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《练习题二》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
隔离开关触头过热的原因有
触关压紧弹簧过紧
触头接触面氧化、接触电阻增大
触头电位过高
触头电位差过低
动静触头接触不良是引起GW16GW17GW20GW21型隔离开关触头过热 的原因之一
隔离开关接触部位过热的处理
开关柜小车与柜体接地触头应涂接触紧密可靠
对于开关柜内触头或接头接触不良引起的开关柜过热应汇报值班 调控人员申请降低负荷或将设备停运并联系检修
__开关柜隔离开关和负荷开关除按规定内容巡视检查外还应重点检查以下内容i触头与触头的接触是否良好有无
进线、出线
可动、出线
固定、可动
高温天气时应检查隔离开关有无过热现象
触头
线夹
金属法兰
引线
闭锁装置失灵触头接触过热拉合其它条件达到二类设备标准的隔离开关称为设备
固定式开关柜隔离开关动静触头接触表面无氧化无烧损涂有薄层
黄油
中性凡士林
导电膏
环氧树脂
__隔离开关运行中应监视其动静触头的接触和联接头不应有过热现象允许运行温度不超过
隔离开关接触部分过热处理对触头部位要保证触头的光洁度并涂抹检查触头的烧伤情况必要时要更换触头触指左触
导电膏
中性凡士林
防锈剂
防腐剂
隔离开关本体巡视要点包含接线端子或无过热变形连接螺栓紧 固
支撑基座
绝缘基座
导电基座
传动部位
隔离开关触头过热的原因是
触头压紧弹簧过紧
触头接触面氧化、 接触电阻增大
触头电位过高
触头电位差过低
隔离开关与其他电气设备连接的引线部分应固定无过热现象
开关柜过热表现在如下几个方面
通过观察窗发现内部设备有过热变色、绝缘护套过热变形等异常现象
示温蜡片(示温贴纸)变色或融化
与其它柜体相比较温度有明显差别
红外测温发现开关柜柜体表面温度与环境温度温差大于30K;
__开关设备的特殊巡视项目包括
高峰负荷期间: 增加巡视次数, 监视设备温度, 触头、 引线接头, 特别是限流元件接头有无过热现象, 设备有无异常声音;
短路故障跳闸后: 检查断路器、 隔离开关的位置是否正确, 各附件有无变形, 触头、引线接头有无过热、 松动现象, 测量合闸熔丝是否良好, 断路器内部有无声音;
设备重合闸后: 检查设备位置是否正确, 动作是否正常, 有无不正常的声响或气味;
严重污秽地区: 瓷质绝缘的积污程度, 有无放电、 爬电、 电晕等异常现象;
开关柜出厂验收项目中开关柜的验收标准要求开关柜内隔离开关触头 断路器小车触头镀层质量检测被检测隔离开
7、110
7、120
8、110
8、120
10KV__开关柜导致载流回路过热的原因主要有
触头接触不良
引线连接不良
加工工艺粗糙
负荷电流过大
根据广东电网公司__开关柜验收规范检查固定柜隔离开关质量与机构的联动 正常无卡阻现象触头接触良好表面
润滑油
石墨粉
凡士林
碳粉
防止敞开式隔离开关接地开关事故加强对隔离开关导电部分转动部分操动机构瓷绝缘子等的检查防止机械卡涩触头
热门试题
更多
户外组合电器安装不应在风沙雨雪雾霾等恶劣天气下进行但可 与土建工程同时进行
独立避雷针与主接地网导通电阻mΩ开挖检查检查是否与主接 地网进行连接
避雷针本体防腐处理镀锌层表面应满足设计要求
开关柜观察窗必须为机械强度与外壳相当的内有接地屏蔽网的钢化玻 璃遮板严禁使用玻璃
穿墙套管的外观验收规定复合绝缘子金属部件的安装应符合图样规定 和结合处粘接牢靠伞套表面不超过1mm的模压飞边
远方操作时防跳回路应可靠工作
开关柜安装时应按编号顺序与基础槽钢固定成列盘面盘间偏差小 于2mm
进行瓷柱式断路器及罐式断路器机械特性检查时断路器的分合闸 时间主辅触头的配合时间应符合制造厂规定
格构式避雷针更换构件螺栓宜采用高强度螺栓统一按照自上而下 由内向外穿入拧紧力矩检查应在组装完成1小时之后48小时之内进行检 查结果符合设计要求
开关柜应选用LSC24类具备运行连续性功能产品五防功能完备
母线及绝缘子抗震性能及基础应满足抗地震烈度设计要求地震烈 度8度以上不能选支撑型母线不能选用玻璃绝缘子
在6级及以上的大风以及暴雨雷电冰雹大雾沙尘暴等恶劣 天气下应停止露天高处作业
中性点电容隔直装置的电容隔直装置在正常运行工况下电流电压 数值异常应开展
下列穿墙套管验收项目验收标准为资料齐全的是
电力安全工作规程•发电厂和变电站电气部分GB26860-2011第4.2.1规定作业现场的等应符合国家或行业标准规定的要求安全工器具 和劳动防护用品在使用前应确认合格齐备
220kV及以上电压等级组合电器应加装内置局部放电传感器
当断路器操动机构的操作功率不足够大时可能造成
隔离开关接地开关导电管应合理设置排水孔确保在位置内部 均不积水垂直传动连杆应有防止积水的措施水平传动连杆端部应密封
垂直接地体宜采用
闭式齿轮传动的润滑方式有浸油润滑和喷油润滑两种一般可根据齿轮 的进行选择
水泥杆避雷针更换时调整校正结束立即进行二次灌浆现浇混凝 土强度达60%以上时回填土之后才可拆除缆风绳钢丝绳
GIS组合电器断路器开断电流高是由于SF6气体具有的特性
断路器弹簧操作机构的储能一般只有电动一种形式
除制造厂另有规定外断路器的分合闸同期性应满足下列要求
GIS母线和应设置了独立的隔离开关或隔离断口
电缆施工现场应做到环境清洁有措施温度和湿度应符合生产 厂家的工艺要求
依据中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSSG 510001-2015第23.2.6条规定电焊机倒换接头转移作业地点发生故障 或电焊工离开工作场所时可以不切断电源
断路器更换铜钨触头会使接触电阻变小
机构箱箱门开合顺畅密封胶条安装到位应有效防止尘雨雪小虫 和动物的侵入防护等级不低于IP44顶部应设防雨檐顶盖采用双层隔热布置
控制室保护室等独立敷设的二次等电位地网与主地网间的连接点应 唯一且连接可靠连接点位置宜选择在电缆竖井处连接线必须用至少2根以 上截面不小于50mm2的铜缆排构成共点接地