你可能感兴趣的试题
手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换 手车与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好 手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好 动触头与静触头的中芯线应一致,触头接触紧密 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠
配电柜“五防”功能齐全,动作可靠; 手车推拉灵活,同型号互换性好; 一次动静触头接触间隙符合产品技术要求; 手车和柜体接地完好,手车推入时主触头接触后接地触头才接触。
以0.05mmB10mm的塞尺检查:对于线接触应塞不进去;对于面接触,其塞入深度在接触表面宽度为50mm及以下时,不应超过6mm 触头间应接触紧密,两侧的接触压力应均匀,且符合产品技术规定 触头表面平整、清洁,并应涂以薄层中性凡士林 设备接线端子应涂以薄层电力复合脂 载流部分的可挠连接可以有折损,表面应无严重的凹陷及锈蚀
手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换 手车推人工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求 手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好 安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作 手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其主触头应比接地触头先接触
柜内设备的布置应安全合理,保证开关柜检修时安全。柜内出线母排应考虑安装接地线的位置。 开关柜具有可靠的机械、电气防误操作的连锁装置。机械连锁装置宜采用钢丝。 柜内母线应按国标要求标明相序色,并且相序排列一致 。 机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。
开关柜垂直偏差:<1.5mm/M 开关柜水平偏差:相邻柜顶<2mm,成列柜顶<2mm 开关柜面偏差:相邻柜边<1mm,成列柜面<1mm,开关柜柜间接缝<2mm 采用截面积不小于240mm2铜排可靠接地
开、合主回路触头盒遮挡帘板的机构 小车的接地装置 小车运动横向限位装置 防止小车滑脱的限位
手车或抽屉单元的推拉应灵活轻便、无卡阻、碰撞现象 机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠和灵活 安全隔离板应随着手车拉出而打开 当手车推人柜内时,其主触头应比接地触头先接触
小车运动横向限位装置 小车的接地装置 防止小车滑脱的限位 开、合主回路触头盒遮挡帘板的机构
柜内照明齐全 动触头和静触头的中芯线应一致,触头接触紧密 机械闭锁、电气闭锁动作准确、可靠 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠 机械联锁或电气联锁装置动作应正确可靠
手车推入时,接地触头应比主触头先接触 手车推入时,接地触头应比主触头后接触 手车拉出时,接地触头应比主触头先断开 手车拉出时,接地触头应比主触头后断开
开合主回路触头盒遮挡帘板的机构 防止小车滑脱的限位装置 小车运动横向限位装置 小车接地装置