当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于电缆桥架安装说法正确的是( ) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节  电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径  当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m  桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧  电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的上方  
桥架内排水孔保持畅通  桥架开孔不能使用气焊  考虑维修空间  动力电缆与信号电缆隔开敷设  
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装  不间断电源的其他动能单元安装  裸母线、封闭母线、插接式母线安装  桥架安装和桥架内电缆敷设  
桥架应采用制造厂生产的产品。  桥架在每个支(吊)架上的固定应牢固,梯袈(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。  铝合金桥袈在钢制支(吊)架固定时,应有防电化腐蚀的措施。  钢制桥架可以在钢制支(吊)架固定。  当直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接处宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝。  电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。  
接地装置安装  裸母线、封闭母线、插接式母线安装  桥架安装和桥架内电缆敷设  电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设  电缆头制作、导线连接和线路电气试验  
在电缆隧道,将灭火装置安装在顶部,喷口朝下  在设备电缆夹层,将灭火装置沿电缆桥架两侧安装在夹层顶部,喷口朝下  在货架式储物仓库.将灭火装置安装在每层货架中间部位,喷口朝下  在机电设备间,将灭火装置安装在机电设备间的顶部,喷口朝下  
金属电缆支架必须进行防腐处理  直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过20m时,应留有伸缩缝或伸缩片  电缆桥架转弯处的转弯半径,不应大于该桥架上电缆中的最小允许弯曲半径  长距离电缆桥架每隔30~50m距离接地一次  铝合金桥架在钢制支架上固定时,应有防电化学腐蚀的措施  
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护   电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。   电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%   电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。   电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方  
已计入电缆保护管清单项目内  已计入电缆桥架清单项目内  已计入电缆清单项目内  单列清单项目  

热门试题

更多