设备安装分项工程按设备的台(套)、机组划分 管道安装分项工程按管道介质划分 电气装置安装分项工程按电气设备、电气线路进行划分 砌筑工程的分项工程按工业炉台数划分
节流装置安装要有严格的直管段要求 节流装置的端面应与管道的几何中心相垂直,其偏差不应超过10 密封垫β在夹紧后不得凸入管道内壁 以上要求都对
穿越楼板的套管应高出楼面50mm 大型储罐的管道与泵或其它有独立基础的设备连接,应在储罐液压试验合格后安装。 管道焊缝不应设置在套管内。 埋地管道防腐层的施工应该在管道安装完成后进行
管道安装前,应完成支、吊架的安装和防腐处理 管道的管径、壁厚和材质应符合设计要求,并经验收合格 管件制作和可预组装的部分宜在管道安装前完成 补偿器应在管道安装前先与管道连接 安装前应对中心线和支架高程进行复核
地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的应采取防水措施 冷热水管道上下平行安装时热水管应在冷水管下方 管道穿过墙壁和楼板应设置金属或塑料套管 管道支吊托架安装位置应正确 明装管道成排安装时直线部分应互相平行
与管道有关的土建工程正在施工过程中 与管道连接的机械已找正合格,固定合格 管道组成件及管道支承件等已验收合格 对管内有特殊要求的管道,其质量已符合设计文件的规定 在管道安装前必须完成的脱脂、内部防腐与衬里等有关工序已进行完毕
有关规程和规范 施工总组织设计 被吊装设备的设计图纸及有关参数和技术要求 吊装设备的主要参数 施工现场情况,包括场地、道路、障碍物
穿越楼板的套管应低于楼面50mm 穿越屋面的套管应设置防水肩和防水帽 管道焊缝不应设置在套管内。 穿越墙体的套管长度不得小于墙体厚度;
当拟建工程中有设备、管道冬期施工,雨期施工,有易燃易爆,有害环境施工,措施项目清单可列项“设备、管道施工安全防冻防雨” 当拟建工程中有洁净度,防腐要求较高的管道安装,措施项目清单可列项“组装平台” 当拟建工程中有三类容器制作安装,有超过10MPa的__管道敷设,措施项目清单可列项“压力容器和__管道的检验” 当拟建工程中有设备、管道焊接质量要求较高,措施项目清单可列项“设备、管道焊接保护措施”
固定支架应按设计文件的规定安装 固定支架固定前进行补偿器预拉伸 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装 有热位移的管道,吊点沿位移方向偏位1/2安装 弹簧的临时固定件待绝热完毕后拆除
转子流量计必须垂直地安装在管道上,并且介质流向必须由下向上 在管道要求在上游侧5DN,下由侧3DN 截流阀和控制流量都必须在流量计的下游 以上说法都对
平行安装时热水管道应在冷水管道的下方 垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧 转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧 有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道
固定支架应按设计文件的规定 固定支架固定前进行补偿器预拉伸 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装 有热位移的管道,吊点沿位移方向偏位1/2安装 弹簧的临时固定件待绝热完毕后拆除
架空管道的安装不应影响门窗的开启 消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管 消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于2个
有关规程和规范 施工总组织设计 被吊装设备的设计图纸及有关参数和技术要求 吊装设备的主要参数 施工现场情况,包括场地、道路、障碍物