首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
厂用电在正常情况下, 工作变压器投入, 备用电源断开, 这种方式叫做明备用。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电气设备安装工《电气设备安装工初级试题六》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
正常情况下矿井电源应当采用分列运行方式若一回路运行另一回路必须带电备用带电备用电源的变压器可以热备用
厂用电在正常情况下工作变压器投入备用电源断开这种方式叫明备用
指正常情况下没有断开得备用电源或备用设备而就是工作在分段母线状态靠 分段断路器取得相互备用
明备用
冷备用
暗备用
在正常运行方式下所有的厂用电源均投入工作把没有明显断开的备用电源称为暗备用
关于水电厂厂用变压器容量选择下列描述正确的是
装设两台互为备用的厂用电电源变压器时,每台变压器的额定容量应满足所有Ⅰ、Ⅱ类负荷或短时满足厂用电最大负荷的需要;
装设三台厂用电电源变压器互为备用或其中一台为明备用时,计及负荷分配不均匀等情况,每台的额定容量宜为厂用电最大负荷的50%~60%;
装设三台以上厂用电电源变压器时,应按其接线的运行方式及所连接的负荷分析确定;
厂用电变压器可采用强迫风冷时持续输出容量作为额定容量选择的依据。
在正常情况下有明显断开的备用电源或备用线路的备用方式称为
暗备用
明备用
变压器备用
母线备用
备用电源自动投入装置应保证备用变压器断开后备用电源才能投 入
对
错
AAT装置的暗备用接线方式是指正常情况下
正常时有接通的备用电源或备用设备
正常时有断开的备用电源或备用设备
正常时工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用
正常时工作在分段断路器合闸状态,取得备用
水电厂厂用电具有厂用负荷较小供电范围较大电厂建设周期较长要便于过渡等特点为适应这些特点厂用电电源应满
厂用电变压器电源侧装有断路器的称独立电源;
若干厂用电电源中,任一电源发生故障,在继电保护正常动作情况下,不致使其他电源同时失掉,均称独立电源;
发电机电压母线上接有一台厂用电变压器、在该段母线上引出的供电线路上“T”接另一台厂用电变压器,这两台厂用电变压器均称独立电源;
从联合扩大单元两台主变压器低压侧各接一台厂用电变压器,这两台厂用电变压器称独立电源。
备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后才能投入
备用电源
工作母线
工作线路
工作变压器
指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备而是工作在分段母 线状态靠分段断路器取得相互备用
明备用
冷备用
暗备用
指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备而是工作在分段母线状态靠分段断 路器取得相互备用
明备用
暗备用
冷备用
指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备或备用线路而是工作在分 段母线状态靠分段断路器取得相互备用
明备用
冷备用
暗备用
厂用电在正常情况下工作变压器投入备用电源断开这种方式叫______
备用电源自动投入装置动作时通过合断路器或备用变压器断路器实现备用电源的投入
工作线路
备用线路
工作变压器
工作母线
明备用指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备而是工作在分段母线状态 靠分段断路器取得相互备用
在正常情况下没有断开的备用电源或备用线路而是工作在分段 母线状态靠分段断路器取得相互备用的备用方式称
对
错
在正常情况下没有断开的备用电源或备用线路而是工作在分段 母线状态靠分段断路器取得相互备用的备用方式称
对
错
备用电源自动投入装置应保证断开后备用电源才能投入
备用线路
备用变压器
工作电源
工作变压器
在正常情况下没有断开的备用电源或备用线路而是工作在分段母 线状态靠分段断路器取得相互备用的备用方式称
暗备用
明备用
变压器备用
母线备用
热门试题
更多
发电机定子线棒最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达 8℃时应查明原因并加强监视此时可以降低负荷
变压器的绝缘电阻R60″应不低于出厂值的85%吸收比R60/R15≥13
发电机运行的稳定性包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性
发电机升压时应监视定子三相电流为零无异常或事故信号
同步发电机的功角δ
发电机冒烟着火或爆炸应立即将发电机解列
发电机变成同步电动机运行时最主要的是对电力系统造成危害
发电机转子回路发生一点接地时定子三相电流将出现不平衡
同步发电机失磁时无功功率表指示在零位
水内冷发电机出水温度过高容易引起水在发电机导线内汽化造成导线超温烧 毁
运行中的发电机集电环温度不允许超过120℃
发电机进水温度最大可为70℃
发电机定子线圈漏水并伴有定子接地立即将发电机解列停机
功角特性反映了同步发电机的有功功率和电机本身参数及内部电磁量的关系
发电机定子线棒或导水管漏水氢压将升高
氢冷发电机不允许在未充氢气和定子线圈未通冷却水的情况下投入励磁升压
只有在发电机出口断路器三相全部断开后才能进行灭磁
为了防止发电机定子线圈和铁芯温度升高绝缘发热老化风温应越低越好
在升压过程中发现定子电流升起或出现定子电压失控时立即对发电机进行 灭磁
发电机正常运行期间定子冷却水的电导率在05~15μs/cm范围以内
发电机任一定子槽内测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时在确认 测温元件无误后应立即停机
发电机解列停机时要确认发电机有功负荷至低限无功负荷近于零
低频率运行引起汽轮机叶片断裂且使发电机出力降低
保持发电机励磁电流不变则发电机的端电压随负载电流的增大而减小
汽轮发电机投入运行后如果温升不高又无异常现象则允许超过铭牌数值运行
发电机振荡时定子电流表的指示降低
发电机准同期并列的三个条件是待并发电机的电压与系统电压相同待并发电机 的频率与系统频率相同待并发电机的相位与系统相位一致
变压器的损耗是指输入与输出功率之差它由铜损和铁损两部分组成