你可能感兴趣的试题
检查消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺 检查室内消火栓、消防水龙、消防水带、消防软管卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水现象,接口垫圈是否完整无缺 检查室内消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如 检查消火栓箱内的手动火灾报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障
关闭拟更换消火栓的供水阀门 取出消火栓箱内水带、水枪 排出消火栓余水 卸下拟更换消火栓接口,并使用管钳旋下消火栓 清理管道丝扣处的杂物,用麻丝缠绕丝扣并用液体生料带(或铅油)涂覆
水泵出水干管上设置的压力开关的动作信号。 高位消防水箱出水管上的流量开关动作信号。 手动按下消火栓箱内的消火栓按钮。 把消火栓泵控制柜打在手动状态,手动按下消火栓泵控制柜上的启动按钮。 利用机械应急操作装置。
常__消防给水系统 临时__消防给水系统 低压消防给水系统 以上都不对
顶层水箱水用尽而水泵未启动 水泵发生故障 室内消火栓开启过多 水带线路爆破
消火栓箱内的按钮直接启动消火栓泵,并向消防控制中心报警。 当火灾发生后,现场的人员可打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接, 在供水的初期,由于消火栓泵的启动有一定的时间,其初期供水由高位消防水箱来供水(储存10min的消防水量)。 消火栓泵一旦启动后不得自动停泵,其停泵只能由具有管理权限的人现场手动控制。
室内消火栓箱采用暗装时,可以破坏隔墙的耐火等级 消火栓箱采用暗装时,不能影响疏散宽度 消火栓栓口应靠近门轴侧安装, 出水口应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或平行
地铁车站长度大于40m的人行通道应设置室内消火栓 地下区间可不设置消火栓箱,但应将水带、水枪等配套消防设施设置在车站站台层端部的专用消防箱内,并应有明显标志 消火栓口距离地面或操作基本面宜为1.1m 消火栓口处的出水动压力大于0.7MPa时,应设置减压措施
检查消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺 检查室内消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如 检査消火栓箱内的报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障 检查室内消火栓、消防水枪、消防水带、消防软管卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水现象,接口垫圈是否完整无缺 日常检查时如发现室内消火栓四周放置有影响消火栓使用的物品,应进行清除
室外地上式消火栓有一个直径为150mm和2个直径为65mm的栓口 室内消火栓箱内配置一根长度为25m有内衬里的消防水带 室内消火栓箱内配置的室内消火栓公称通径为65mm 室外消火栓的设置间距为150m 位于建筑顶层的室内消火栓栓口动压为0.25MP
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 箱门正面标注“消火栓”字样,且不小于高度80mm,宽度60mm 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,且用钥匙开启灵活 箱门开启角度不得小于100°,且无卡阻现象 卷盘式栓箱的水带盘从挂壁上取出应无卡阻
常__消防给水系统 临时__消防给水系统 低压消防给水系统 临时低压消防给水系统
打开消火栓箱门后,按下消火栓箱内的按钮可以向消防控制中心报警,并由该按钮直接启动消火栓泵 打开消火栓的放水阀门后,设在高位水箱出水管上的流量开关和设在消防水泵出水干管上的压力开关或报警阀压力开关等开关信号应能直接启动消防水泵 在供水初期,由于消火栓泵的启动需要一定的时间,其初期供水由高位消防水箱来供给 对于消火栓泵的启动,还可由消防现场、消防控制中心控制