当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消火栓设备是由( )组成,均安装于消火栓箱内。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

检查消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺  检查室内消火栓、消防水龙、消防水带、消防软管卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水现象,接口垫圈是否完整无缺  检查室内消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如  检查消火栓箱内的手动火灾报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障  
箱体、室内消火栓  电气设备  消防接口  消防软管卷盘  消防水带、消防水枪  
消火栓箱安装分为明装、暗装和半明装  消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径小于或等于100mm时,采用法兰或卡箍式连接  管道通过钢筋混凝土水箱壁,应安装刚性或柔性防水套管  室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格  安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上  
栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧  栓口中心距地面0.7m  消火栓箱门的开启角度为110°  因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  
室内消火栓箱  室内消火栓口  水带  水枪  
栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧  栓口中心距地面0.7m  消火栓箱门的开启角度为160°  因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  
消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样  消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm  室内消火栓箱应采用明装方式,而不应采用暗装方式  消火栓箱门的开启不应小120°  
消火栓箱内的按钮直接启动消火栓泵,并向消防控制中心报警。  当火灾发生后,现场的人员可打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接,  在供水的初期,由于消火栓泵的启动有一定的时间,其初期供水由高位消防水箱来供水(储存10min的消防水量)。  消火栓泵一旦启动后不得自动停泵,其停泵只能由具有管理权限的人现场手动控制。  
室内消火栓箱采用暗装时,可以破坏隔墙的耐火等级  消火栓箱采用暗装时,不能影响疏散宽度  消火栓栓口应靠近门轴侧安装,  出水口应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或平行  
消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用, 阀门的中心距箱侧面应为 140mm, 距箱后内表面应为 100mm, 允许偏差±5mm  双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求, 当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求  消火栓箱门的开启不应小于 100°  消火栓箱栓口安装偏差±20mm  
消防电梯前室设置了消火栓  室内消火栓的布置间距最大为28m  消火栓箱内的消火栓栓口安装在门轴侧  消火栓箱门的开启角度为155°  
检查消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺  检查室内消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如  检査消火栓箱内的报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障  检查室内消火栓、消防水枪、消防水带、消防软管卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水现象,接口垫圈是否完整无缺  日常检查时如发现室内消火栓四周放置有影响消火栓使用的物品,应进行清除  
室内消火栓箱玻璃门破损  室内消火栓栓阀与墙面成90°角  室内消火栓箱内报警按钮无法按下  室内消火栓箱内水枪丢失  
消火栓  水龙带  水枪  报警按钮  消火栓启泵按钮  
检査消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺  检查室外消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如  检査消火栓箱内的报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障  日常检查时,如果发现室外消火栓四周放置有影响消火栓使用的物品应进行清除  室内消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防锈蚀或损坏  
阀门的设置位置应便于操作使用  不论消火栓箱的安装形式如何(明装、暗装、半暗装),不能影响疏散宽度  室内消火栓箱的安装应平正、牢固  暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级  当消火栓设置减压装置时,检查减压装置应符合设计要求  

热门试题

更多