你可能感兴趣的试题
当一段母线故障时,该段母线的回路都要停电 当一段母线故障时,分段断路器自动切除故障段,正常段出现间断供电 重要用户的电源从两段母线引接,当一路电源故障时,该用户失去供电 任一元件故障,将使两段母线失去供电
线路--变压器组 双母线接线 单母线分段接线 单母线接线
母线发生各种相间及接地故障时动作; 母线上的一回220kV线路发生三相短路,母线保护动作; 母线上的一台变压器内部发生单相接地短路,母线保护动作; 双母线同时故障及先后故障时,母线保护动作。
母线检修或发生短路故障时,各支路都必须停止工作。 母线隔离开关检修或发生短路故障时,各支路都必须停止工作。 引出线的断路器检修时,各支路都必须停止工作。 引出线的断路器检修时,造成该支路停电。
当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,不易误操作 增加一组母线,每回路就需要增加一组母线隔离开关,操作方便 供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断 接线简单清晰
当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,不易误操作 增加一组母线,每回路就需增加一组母线隔离开关,操作方便 供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可轮流检修一组母线而不致供电中断 接线简单清晰
单母线分段的接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性 当一段母线故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电 对于重要用户,可以从不同的分段取得电源,保证不中断供电 任一母线、断路器故障或检修均不致停电
线路–变压器组 双母线接线 单母线分段接线 单母线接线
由于正常运行时,双母线进出线回路均匀分配到两段母线,因此一段母线故障时,故障跳闸的回路数单母线分段与双母线一样 双母线正常运行时,每回进出线均同时连接到两段母线运行 由于双母线接线每回进出线可以连接两段母线,因此一段母线检修时,进出线可以不停电 由于单母线接线每回进出线只连接一段母线,因此母线检修时,所有连接此段母线的进出线都要停电
当一段母线故障时,该段母线的回路都要停电 双电源并列运行时,当一段母线故障,分段断路器自动切除故障段,正常段会出现间断供电 当重要用户从两段母线引接时,其中一段母线失电,重要用户的供电量会减少一半 任一元件故障,将会使两段母线失电
当一段母线故障时,该段母线的回路都要停电 当一段母线故障时,分段断路器自动切除故障段,正常段会出现间断供电 重要用户的电源从两段母线引接,当一路电源故障时,该用户将失去供电 任一元件故障,都会使两段母线失电