当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

角钢、加固筋的加固,其高度应大于或等于风管的法兰宽度。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

矩形风管刚度等级及加固间距可由监理规定。  薄钢板法兰风管宜轧制加强筋,加强筋的凸出部份应位于风管外表面,排列间隔应均匀,板面不应有明显的变形。  风管的法兰低于规定强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250㎜。  外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于220㎜。外加固框的四角处,应连接为一体。  风管内可用外框加固,长度应与风管边长相等。  
采用立咬口、包边立咬口连接的矩形风管,其立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度  插条与风管加工插口的宽度应匹配一致,其允许偏差为3mm  C、S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630  同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致,折角应倾角、直线度允许偏差为5/1000  连接应平整严密,插条两端压倒长度不应小于10mm  
矩形风管当边长大于或等于630mm,管段大于1.2m时,均应采取加固措施  当中,__风管的管段长大于1.2m时,应采用加固框的形式加固  圆形风管当管径大于700mm,且管段较长时,每隔1.2m,可用棱筋,棱线的方法加固  对边长小于或等于800mm的风管,宜采用扁钢平加固  
接头起高的加固法,目前使用得较多  风管的周边用角钢加固圈,强度较好,应用较广泛,角钢规格可以略大于角钢法兰规格  风管大边用角钢加固,只适用于风管大边超过规定而小边未超过规定的情况  风管钢板上滚槽或压棱加固  风管大边用角钢加固的优点是施工方便,省工省料,明装风管较少使用,角钢规格与法兰相同  
风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢(采用立咬口加固)、加固筋和管内支撑等形式  楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形  角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应不小于风管的法兰宽度  __系统金属风管的单咬口缝,应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施  角钢、加固筋与风管的铆接应牢固,间隔应均匀,不应大于220mm