你可能感兴趣的试题
必须保证主要通风机连续运转 严禁采用局部通风机或者风机群作为主要通风机使用 主要通风机技术改造及更换叶片后必须进行性能测试 井下严禁安设辅助通风机
必须24小时连续运转 必须要装2套同等能力的主要通风机 必须有反风设施 通风机供电有双回路线路 有主通风机司机24小时值班
主要通风机必须安装在地面 必须保证主要通风机连续运转 装有主要通风机的出风井口,应安装防爆门 必须安装2套同等能力的主要通风机,其中1套作备用,备用通风机必须在10min内开动
主要通风机必须安装在地面 主要通风机至少每季检查一次 必须保证主要通风机连续运转 装有主要通风机的出风井口,应安装防爆门 必须安装2套同等能力的主要通风机,其中1套作备用,备用通风机必须在10min内开动
型号规格应符合设计规定,其出口方向应正确 叶轮旋转应平稳,停转后应每次停留在同一位置 固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全措施答案
根据通风机排送空气的性质(如清洁空气或含易燃、易爆、腐蚀性气体或粉尘等),选用符合用途和要求的通风机类型 通风机的风量在通风系统风量的基础上考虑0~10%的富余系数 通风机的全压,应为系统管网总压损失,并取管网总压损失的15%作为附加值 选择通风机时,风量、风压裕量不宜过大
更换叶片后,只有一级叶轮的通风机应作静平衡试验 二级叶轮的通风机应作动平衡试验 测量叶片顶部与风筒壳体间隙符合检修质量标准 测量叶片根部与轮毂间隙符合检修质量标准
局部通风机必须安装有消音器(低噪声局部通风机和除尘风机除外) 局部通风机吸风口必须有风罩和整流器,__部位有衬垫 局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中,地点距回风口大于10m 局部通风机离巷道底板高度不小于0.2m
通风机正常后,电流值不能超过额定值 轴承温度不超过规定 运转完毕应复查各主要部份的配合和安装精度 试运转时间1小时 均应经一次启动立即停止运转的试验
压缩机电动机启动前,必须先将压缩机的排气阀和冷凝器进水阀门打开 对压缩机的启动程序进行校验,应先开启压缩机,然后再开启风机,使风机与压缩机互起连锁作用 装有电磁阀的制冷系统,如将温湿度调节仪表的湿度控制的整定值调至小于所要求的湿球温度时,电磁阀应断路,而加湿器系统应开启 检查电加热器是否与通风机连锁,应做到通风机启动后电加热器才能投入启动 通风机应按通风机所示的箭头方向旋转