当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

井点降水施工中,滤管不必埋设在透水层中。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

滤管必须埋设在透水层上  总管的布置宜接近地下水位线  水泵轴心标高宜与总管平行或略低于总管  总管应具有0.25%~0.5%的坡度  滤管必须埋设在透水层内  
总管  弯联管  滤管  喷水管  
滤管必须埋设在透水层上  总管的布置宜接近地下水位线  水泵轴心标高宜与总管平行或略低于总管  总管应具有0.25%~0.5%的坡度  
井点的布置应符合设计要求  有地下水的黄土地段只能采用深井井点降水  滤水管不应深入含水层  抽水作业开始后,宜连续进行抽水  井点系统安装完毕后,应进行抽水试验  
总管  弯联管  滤管  喷水管  
一级轻型井点的降水深度可达8~15m  土方施工机械需要进出基坑时,也可采用U形布置  在每根井点管上均应装一组抽水设备  在每根井点管上均配有滤管  当基坑较深而地下水位又较高时可采用多级井点  
无压完整井  无压非完整井  承压完整井  承压非完整井  
轻型井点的降水深度在考虑设备水头损失后,不超过6m  轻型井点管的埋设深度H≥H1+h+iL2  若计算出的"值大于井点管长度,则应降低井点管的埋置面比适应降水深度的要求  当一级井点系统达不到降水深度要求;可根据具体情况采用其他方法降水或采用二级井点  计算井点管的埋设深度H时,包括了滤管长  
井点布置应选择合适方式及地点  井点管距坑壁不得小于1.0~1.5m,间距应为1.0~2.5m  滤管应埋在含水层内并较所挖基坑底低0.9~1.2m  滤管应埋在含水层内并较所挖基坑底低0.7~1.0m  集水总管标高宜接近地下水位线,且沿抽水水流方向有2‰~5‰的坡度  
坑底未进入承压含水层,井点降水目的为降低承压水水头  坑底已进入承压含水层,井点降水目的前期为降低承压水水头,后期为疏干承压水  坑底未进入承压含水层,井点降水目的为疏干承压含水层  坑底已进入承压含水层,井点降水前期目的为疏干承压含水层  坑底已进入承压含水层,井点降水后期目的为降低承压水水头  
有压完整井  无压完整井  有压不完整井  无压不完整井  
全部潜没在地下水中的井  从有自由表面潜水含水层中开凿的井  井底直达不透水层的井  从两不透水层之间汲取有压地下水的井,井底未达不透水层或者可以直达不透水层  

热门试题