你可能感兴趣的试题
管井水泵的出水量应小于设计值的20%~30% 管井水泵扬程应大于设计值的20%~30% 管井宜沿基坑或沟槽一侧或两侧布置,井位距基坑边缘的距离应不小于1.5m 井点滤管应埋在含水层内并较所挖基坑底低0.9~1.2m 井点管距坑壁不得小于1.0~1.5m,间距应为1.0~2.5m
井点系统的布置,应根据基坑平面形状与大小、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求等确定 当基坑或沟槽宽度小于6m、水位降低值不大于5m时,可用单排线状井点,布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长一般不小于沟槽宽度 如沟槽宽度大于6m,或土质不良,宜用双排井点 面积较大的基坑宜用环状井点,环状井点四角部分应适当加密,井点管距离基坑边一般为1.5~2.5m 井点管间距一般用0.8~1.6m,或由计算和经验确定
降低井点管埋设面 采用多级井点 提高井点密度 接长井点管 改用其他井点形式
井点系统的布置形式分为线状和环状 一般情况下,当降水深度小于5m,基坑宽度小于6m时,井点布置采用双排线状布置 当基坑宽度大于6m,或土质不良,渗透系数大时,宜采用双排线状布置 井点管应布置在基坑上口边缘外1.0~2.5m 当基坑面积较大时,可将井点管沿基坑周边布置成封闭环状
轻型井点降水 喷射井点降水 管井井点降水 深井井点降水
轻型井点降水 喷射井点降水 管井井点降水 深井井点降水
喷射井点降水 深井井点降水 管井井点降水 一级轻型井点降水
喷射井点降水 管井井点降水 轻型井点降水 深井井点降水
U型布置不封闭段是为施工机械进出基坑留的开口 双排井点管适用于宽度小于6m的基坑 单点井电管应布置在基坑的地下水下游一侧 施工机械不能经U型布置的开口端进出基坑
当基坑宽度小于6m时可用双排线状井点 面积较小的基坑宜用环状井点 单排线状井点布置在地下水流的下游一侧 基坑宽度大于6m,土质渗透系数较大时,采用双排线状井点 沟槽宽度小于6m,降水深度小于等于5m时,采用单排线状井点
H≥H1+iL[H1为井管埋设面至基坑底的距离(;i为地下水降落坡度;l为井点管在基坑中心的水平距离(] H≥H1+h[H1为井管埋设面至基坑底的距离(;h为基坑中心处基抗底面至降低地下水位后的距离;一般为0.5~1.0m] H≥H1+h+iL(各符号含义同上) H≥H1+2h+iL(各符号含义同上)
单层井点 双层井点 单排线状井点 双排线状井点 环状井点