当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

为检查消防给水管道安装的严密性,试压压力为()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

以主、干管为主  按子分部工程进行  全部工程进行  按系统比例抽检  
埋地管道的系统工作压力不宜大于 1.20MPa  架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管  室外消防给水管网的直径不应小于 DN65  管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验  消防给水管道必须穿越建筑基础时,应采取防护套管等保护措施  
榆查接口严密性  检查管道及接口的强度  检查管道的刚度  检查管道硬度  
试压  渗水量检验  阀门严密性检查  冲管  
某消防给水管采用镀锌钢管,工作压力为0.8MPa,水压强度试验压力可以选取1.2MPa  水压强度试验的测试点设在管网最低点,管网注水排气时,缓慢升压达到试验压力后稳压10min,管网无泄漏、无变形,且压力降≤0.O1MPa  水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为系统工作压力达到试验压力后,稳压12h,管网无泄漏  气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应≤0.O1MPa。  
管网安装完毕后,对管道先后进行冲洗、强度试验和严密性试验  系统试压完成后,及时拆除所有临时盲板及试验用的管道  系统试压过程出现泄漏时,停止试压,静置30min后,重新再试  气压严密性的试验压力为系统工作压力,稳压24h无泄漏  

热门试题