当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

为了保证幕墙与主体结构连接牢固可靠,幕墙与主体结构连接的预埋件 在主体结构施工时,按设计要求的( )进行埋设,埋设位置应正确

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

玻璃幕墙是国内外目前最常用的一种幕墙  玻璃安装时,每块玻璃下部应不少于3块弹性定位垫块  弹线工作以建筑物轴线为准,依据设计要求先将骨架位置弹到主体结构上,以确定竖向杆件位置  玻璃幕墙与主体结构连接的钢构件一般采用三维可调连接件  立柱先与连接件连接,连接件再与主体结构预埋件连接并调整,固定  
玻璃幕墙与每层楼板及隔墙处的缝隙应采用难燃烧材料填充  玻璃幕墙上不同金属材料接触处应设置绝缘垫片  玻璃幕墙立柱与混凝土主体结构宜通过预埋件连接,混凝土强度宜不低于C30  玻璃幕墙应形成自身的防雷体系,并应与主体结构的防雷体系可靠的连接  
为了保证幕墙与主体结构连接牢固可靠  幕墙与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时,按设计要求的数量、位置和方法进行埋设,埋设位置应正确  施工过程中如将预埋件的防腐层损坏,应按设计要求重新对其进行防腐处理  按经验设计的数量、位置和方法进行埋设,埋设位置应正确  
石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求  石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求  石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固  石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固  
玻璃幕墙上不同金属材料接触处应设置绝缘垫片  玻璃幕墙立柱与混凝土主体结构宜通过预埋件连接,混凝土强度宜不低于C30  玻璃幕墙与每层楼板及隔墙处的缝隙应采用难燃烧材料填充  玻璃幕墙应形成自身的防雷体系,并应与主体结构的防雷体系可靠的连接  
非结构构件及其与主体结构的连接,应考虑抗震设计  填充墙及隔墙,应考虑其对抗震设计的不利影响  幕墙应与结构主体可靠连接  隔墙的厚度与其高度无关  
玻璃幕墙分格轴线的测量应与主体结构的测量配合,其误差应及时调整、不得积累  按测定的连接点中心位置固定连接件,确保牢固  板块式幕墙安装宜由上往下进行;分件式幕墙框料宜由下往上安装  当分件式幕墙框料或板式幕墙各单元与连接件连接后,应对整幅幕墙进行检查和纠偏,然后应将连接件与主体结构(包括用膨胀螺栓锚固)的预埋件焊接  应按设计图纸规定的节点构造要求,进行幕墙的防雷接地,以及所有构造节点和收口节点的安装与施工  
预埋件应在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的位置、规格埋设  为保证预埋件与主体结构连接的可靠性,连接部位的主体结构混凝土强度等级不应高于C20  为防止预埋件在混凝土浇捣过程中产生位移,应将预埋件与钢筋或模板连接固定  幕墙与砌体结构连接时.宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱  

热门试题

更多