你可能感兴趣的试题
两台所用变压器分别由两台主变压器低压侧引接,第3台所用变压器从临近变电所引接。 所用电系统设两段母线,单母线接线,母线间设联络断路器。两段母线分别由两台主变压器低压侧供电。从所外引接的变压器作备用电源。 所用电负荷均从所用配电屏放射方式供电。两台主变压器B相冷却控制箱从1号所用电母线引接两回电源,并设置电源自动切换装置,切换后各引1回电源至A、C箱冷却控制箱。 配电装置断路器,隔离开关操作及加热负荷采用环形供电方式,电源从两段所用电母线引接,环网中设刀开关,开环运行。
330~500kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧各引1台所用变压器,变压器容量应至少考虑2台主变压器冷却用负荷; 220kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧分别接2台容量相同可互为备用的所用变压器,每台工作变压器的容量按全所计算负荷选择; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,应选2台容量相同所用变压器,均接于1号主变压器低压侧; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,2台所用变压器其中1台宜从所外电源引接。
主变压器的__侧 主变压器的__、中压侧 主变压器的__、中压、低压侧 主变压器的低压侧
所用电变压器采用双绕组变压器,设置两台,分别从主变最低电压侧引接,主变压器采用有载调压,所用变压器采用无载调压变压器; 所用电采用380V/220V中性点直接接地系统,采用单母线分段接线,两台所用变压器分接于两段母线上; 设置一台专用所用备用变压器,电源从35kV系统引接,采用有载调压变压器; 根据远动要求,变电所设置一套UPS装置。
三相 YN,d11 单相 - 三相接线 V形接线 逆斯科特变压器
发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器 变压器分列运行 变电所中,在变压器回路中安装分列电抗器或电抗器 采用低压侧为分列绕组的变压器 出线上装设电抗器
变压器的主保护 变压器的后备保护 级变电所的馈出线的后备保护 以上都不对
提高变压器阻抗 10kV母线分列运行 在主变压器低压侧加装串联电抗器 110kV母线分列运行,10kV母线并列运行
35~110kV变电所,在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器; 330~500kV变电所如主变压器为两台(组)及以上时,所用工作变压器不宜少于两台,工作变压器从主变压器__侧引接,并应装设一台从所外可靠电源引接的专用备用变压器; 220kV变电所两台所用工作变压器低压侧采用单母线分段接线,两台工作变压器平时分列运行; 35~100kV变电所,若有两台所用工作变压器,变压器之间不考虑并列运行。
在有一、二级负荷的变电所中,宜装设2台主变压器; 在有一、二级负荷的变电所中,一般应装设3台主变压器; 在有一、二级负荷的变电所中,当技术经济比较合理时,可装设2台以上主变压器; 如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设1台主变压器。