吊架的吊杆偏装方向和偏装量应符合设计要求 活动支架的位移方向、位移量及导向性能应符合设计要求 固定支架应固定牢靠 变力弹簧支吊架位移指示窗口应便于检查
无热位移的管道,其吊杆应垂直安装 无热位移的管道,其吊杆应倾斜安装 有热位移的管道,吊杆应在热位移相反方向,按1/2伸长量偏斜安装 有热位移的管道,吊杆应在热位移相同方向,按1/2伸长量偏斜安装
风管敷设在楼板、屋面桁架及梁下面并且离墙较远时,一般都采用吊架来固定风管 矩形风管的吊架由吊杆和托铁组成,圆形风管的吊架由吊杆和抱箍组成 圆形风管的抱箍可按风管直径用角钢制成 在楼板上固定吊杆时,应尽量放在楼板缝中,如果位置不合适,可用手锤和尖錾打洞 矩形风管的托铁一般用扁钢制成,风管较重时也可以采用槽钢
滑动支架的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/3位移值 支架与管道焊接时,管道侧的咬边量,应小于0.2管壁厚 管道与设备连接处,应设独立支、吊架 竖井内的立管,每隔2~3层应设导向支架 当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架
管道支架支撑表面的标高应符合设计要求,垫板必须与预埋铁件或钢结构进行焊接 管道滑托,吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向同侧 无热位移的管道的滑托,吊架的吊杆应垂直于管道轴线安装 直埋热力管道的折点处应设置固定墩 弹簧支架,吊架的安装高度应按设计要求进行调整,弹簧的临时固定件应待管道安装,试压,保温完毕后拆除
固定支架应按设计文件的规定 固定支架固定前进行补偿器预拉伸 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装 有热位移的管道,吊点沿位移方向偏位1/2安装 弹簧的临时固定件待绝热完毕后拆除
固定支架应按设计文件的规定安装 固定支架固定前进行补偿器预拉伸 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装 有热位移的管道,吊点沿位移方向偏位1/2安装 弹簧的临时固定件待绝热完毕后拆除
夹套管穿墙、平台或楼板,应装设套管和挡水环 采用吊架固定时,其吊杆应按设计规定位移值的3/5反向安装 夹套管的角焊缝和法兰焊缝均需进行着色试验检查 夹套管加工完毕后,套管部分应按设计压力的1.5倍进行压力试验
固定支架的安装应在补偿器预拉伸之前固定 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装 有热位移的管道,吊点应设在位移的相同方向 两根有热位移的管道可以共用同一吊杆 弹簧的临时固定件应该在系统安装、试压之前拆除
固定支架应按设计文件的规定安装 固定支架固定前进行补偿器预拉伸 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装 有热位移的管道,吊点沿位移方向偏位 1/2 安装 弹簧的临时固定件待绝热完毕后拆除
无热位移的管道, 其吊杆应垂直安装 无热位移的管道, 其吊杆应倾斜安装 有热位移的管道, 吊杆应在热位移相反方向, 按½ 伸长量偏斜安装 有热位移的管道, 吊杆应在热位移相同方向, 按½ 伸长量偏斜安装