你可能感兴趣的试题
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 消防水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时可以适当减少 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机 消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
消防水泵在安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距 地下式消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖地面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径 气压水罐宜有有效水容积指示器 稳压泵的吸水管上应设置暗杆闸阀
消防水泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防水泵 消防水泵并联的工作总流量增加了,但单台消防水泵的流量有所下降 消防水泵的串联,在控制上,应先开启前面的消防水泵,后开启后面(按水流方向)的消防水泵 当单台消防水泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用消防水泵并联的方式供水
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 出水管上应加设防水套管 消防水泵出水管变径连接时, 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关, 压力表量程在没有设计要求时, 不应低于其设计工作压力的 2 倍, 且不应低于 1. 60MPa 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础后安装完毕
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10-15L/S的计算 水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时才可以适当减少 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求 采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵 消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% 消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍
柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机 消防水泵流量一扬程性能曲线应光滑, 无拐点, 无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致, 且工作泵不宜超过 2 台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最小流量时运转的要求 电动机驱动的消防水泵时, 应选择电动机干式安装的消防水泵
消防水泵接合器的数量应经计算确定,但当计算数量超过5个时,可适当减少. 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.75m 设置自动喷水灭火系统的场所需要设置消防水泵接合器
应安装在便于消防车接近使用的地点 墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方 墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m 距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m 地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
应安装在便于消防车接近使用的地点 墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方 墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于 2.0m 距室外消火栓或消防水池的距离为 5m-40m 地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求 采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵 消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% 消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀, 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600_ 消防水泵的吸水管上可不设置过滤器
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机 消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机 消防水泵流量扬程性能曲线应光滑,无拐点,无驼峰 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 电动机驱动消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~30m 无设计要求时,墙壁水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m 地安装下水泵接合器时应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活
应安装在便于消防车接近使用的地点 墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方 墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m 距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m 地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
设计无要求时,其安装高度宜为1.1m 消防水泵结合器应安装在避免一般人接触的人行道 地下室消防水泵结合器顶部进水口或地下室消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm 消防水泵结合器和室外消火栓应设明显的固定区别标志 消火栓距街道、道路边应不超过2m
地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的直径 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求,设计无要求时,其安装高度距地面宜为1.1m 消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 安装在墙壁上的水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应大于2.0m
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器 轴流深井泵应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求 消防水泵零流量时的压力不应大干设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%