你可能感兴趣的试题
当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电 工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s之间 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,线路电压降应不大于供电电压的5%
200MW及以上的机组应设交流保安电源; 交流保安电源宜采用自动快速启动的柴油发电机组; 正常运行时,保安段应经1回线路由本机组低压动力中心供电; 若机组低压工作变压器为1000kVA,柴油发电机为500kW;厂用电采用高电阻接地方式,变压器中性点接地电阻为50Ω,柴油发电机中性点接地电阻可用25Ω。
柴油发电机组应选择快速自启动的应急型,保安电源母线失电后第一次启动并恢复母线供电时间取15~20s,应具有自动启动3次成功投入运行的性能; 发电机的容量选择的负荷计算方法采用换算系数法,换算系数K取0.7; 发电机组应进行1h运行输出功率校验,其允许承受的负载能力应不小于aPc/ηG,式中a为柴油发电机组功率配合系数,Pc为计算负荷的有功功率,ηG为发电机的效率; 柴油机的启动方式宜采用电启动。
1.261-1.280 1.260-1.280 1.260-1.281 1.160-1.280