当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

柴油发电机组自启动方式尽可能用电启动,启动电压为交流24V,如果用压缩空气启动时,设一套压缩空气装置比较麻烦,应尽量避免采用。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电  工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s之间  当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组  当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,线路电压降应不大于供电电压的5%  
200MW及以上的机组应设交流保安电源;  交流保安电源宜采用自动快速启动的柴油发电机组;  正常运行时,保安段应经1回线路由本机组低压动力中心供电;  若机组低压工作变压器为1000kVA,柴油发电机为500kW;厂用电采用高电阻接地方式,变压器中性点接地电阻为50Ω,柴油发电机中性点接地电阻可用25Ω。  
柴油发电机组应选择快速自启动的应急型,保安电源母线失电后第一次启动并恢复母线供电时间取15~20s,应具有自动启动3次成功投入运行的性能;  发电机的容量选择的负荷计算方法采用换算系数法,换算系数K取0.7;  发电机组应进行1h运行输出功率校验,其允许承受的负载能力应不小于aPcG,式中a为柴油发电机组功率配合系数,Pc为计算负荷的有功功率,ηG为发电机的效率;  柴油机的启动方式宜采用电启动。  
宜用自动快速启动的柴油发电机组,按允许加负荷的程序,分批投入保安负荷;  交流保安电源的电压和中性点接地方式可不与低压厂用电系统一致;  每两台200MW机组宜设置一台柴油发电机组,每台300MW或600MW机组宜设置一台柴油发电机组;  正常运行的保安母线段应由本机组的低压或暗备用PC供电,当确认本机组PC真正失电后应能切换到交流保安电源供电。  