当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

屋内布置__电容器装置宜设置在单独的房间内,当电容器组容量较小时,可设置__配电室内,但与__配电装置的距离不应小于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

室内__电容器装置宜设置在__配电室内  成套电容器柜双列布置时,柜面之间的间距离应不小于2m  当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口  __并联电容器装置室,宜采用自然通风,当自然通风不能满足要求时,可采用自然通风和机械通风  
__电容器布置不宜超过三层  下层电容器的底部距地面不应小于0.2m  上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m  电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m  
电容器桩头是否发热  __电容器组的接线正确  放电设备工作是否正常  __电容器组的运行是否正常  电容器及金属构架接地是否完好  
室内__电容器装置宜设置在__配电室内  成套电容器柜双列布置时,柜面之间的间距离应不小于2m  当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口  __并联电容器装置室,宜采用自然通风,当自然通风不能满足要求时,可采用自然通风和机械通风  
下层电容器的底部距地面不应小于0.2m  上层电容器的底部距地面不宜大于3m  电容器的装置顶部到屋顶净距离不应小于1m  __电容器的布置不宜超过4层  
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m  当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m  当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开  装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m  
室内__电容器装置宜设置在单独的房间内  __电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m  长度大于7m的__电容器室应设两个出口,并宜布置在两端  当电容器布置在室内时,电容器室的门应向内开  
低压电容器组采用三角形接线  单台__电容器设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流按电容器额定电流的2.5倍考虑  因电容器组容量较小,__电容器装置设置在__配电室内,与__配电室装置的距离不小于1.5m  如果__电容器装置在单独房间内,当成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.0m  
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m  当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m  当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开  装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m  
分层布置的电容器组框(台)架,不宜超过三层,每层不应超过三排,四周和层间不宜设置隔板  屋内电容器组的电容器底部距地面的最小距离为100mm  屋内外布置的电容器组,在其四周或一侧应设置维护通道,其宽度不应小于1.2m  当电容器双排布置时,框(台)架和墙面或框(台)架之间可设置检修通道,其宽度不应小于1m  

热门试题

更多