背景 某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程。地下2层、地上16层,钢筋混凝土筏板基础,地上结构为钢筋混凝土框架结构,墙充填为普通混凝土小型空心砌块。施工过程中发生如下事件: 事件一:本工程基坑深8...
查看本题答案
包含此试题的试卷
建筑工程(一建)《建筑工程综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
什么气温条件下应对混凝土施工采取特殊措施防止冻害?
此类工程中配制混凝土时对材料和材料加热的要求有哪些?
某个施工单位近几年陆续承建了某中学6层砌体结构的教师宿舍楼1幢基础采用条形基础某公司19层框架-剪力
1/3
1/2
2/3
3/4
某施工单位承建某综合楼工程施工该工程地下2层地上10层基低标高-6.90m檐高31.58m基础类型为
某新建办公楼工程地上28层地下2层并设有大型设备层地下室标高-17.5m地下情况复杂施工困难则针对该
单位工程施工组织设计
施工组织总设计
施工规划
分部分项工程施工组织设计
背景某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程地下2层地上16层钢筋混凝土筏板基础地上结构为钢筋混凝土框
【背景资料】某工程位于长沙市是以住宅为主包括商场等配套设施组成的建筑群体该建筑群体由8栋高层建筑和2
背景某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程地下2层地上16层钢筋混凝土筏板基础地上结构为钢筋混凝土框
天津市南开区的宋某申请领取低保金一般要经过的程序有
街道办事处初审宋某的申请材料
宋某向住所地的街道办事处提出申请
街道办事处审核后报天津市南开区民政局
天津市南开区民政局复合备案
天津市南开区民政局审批并发放低保金
【背景资料】某工程位于长沙市是以住宅为主包括商场等配套设施组成的建筑群体该建筑群体由8栋高层建筑和2
勘察、设计单位工程项目负责人
相关金融机构负责人
施工单位技术、质量部门负责人
材料供应单位负责人
某施工单位承揽了天津市某市政设施的施工任务由于在投标过程中竞争相当激烈遂在投标报价时降低了工程造价之
某个施工单位近几年陆续承建了某中学6层砌体结构的教师宿舍楼1幢基础采用条形基础某公司19层框架
泥浆法
挤浆法
刮浆法
满口灰法
【背景资料】某工程位于长沙市是以住宅为主包括商场等配套设施组成的建筑群体该建筑群体由8栋高层建筑和2
设计单位技术负责人
建设单位技术负责人
施工单位技术负责人
监理单位技术负责人
背景某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程地下2层地上16层钢筋混凝土筏板基础地上结构为钢筋混凝土框
上述工程中当气温降低到0.2℃后应对混凝土的搅拌运输和浇筑采取哪些特殊措施?
某施工单位承揽了天津市某市政设施的施工任务由于在投标过程中竞争相当激烈遂在投标报价时降低了工程造价之
背景某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程地下2层地上16层钢筋混凝土筏板基础地上结构为钢筋混凝土框
某个施工单位近几年陆续承建了某中学6层砌体结构的教师宿舍楼1幢基础采用条形基础某公司19层框架-剪力
1:1.5
1:2.5
1:3.5
1:4.5
【背景资料】某工程位于长沙市是以住宅为主包括商场等配套设施组成的建筑群体该建筑群体由8栋高层建筑和2
某施工单位承建一高层办公楼工程在进行地下室聚氨酯防水涂料施工中缺乏防火知识的工人甲在休息期间吸烟由于
热门试题
更多
某公司承建某大学办公科研综合楼项目在装饰装修阶段大学城建设单位追加新建校史展览馆紧临在建办公科研综合楼总建筑面积2160m2总造价408万元工期10个月屋面设女儿墙屋面防水材料采用SBS卷材考虑到工程较小某公司也具备相应资质建设单位经当地建设相关主管部门批准后未通过招投标直接委托给该公司承建展览馆项目设计图纸已齐全结构造型简单且施工单位熟悉周边环境及现场条件甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同施工过程中发生如下事件事件一考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼用电负荷较小且施工组织仅需6台临时用电设备某公司依据施工组织设计编制了安全用电和电气防火措施决定不单独设置总配电箱直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理监理工程师认为不妥指令整改事件二屋面淋水试验时发现女儿墙根部漏水经查主要原因是转角处卷材开裂施工总承包单位进行了整改事件三展览馆各阶段验收合格施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告建设单位于当天投入使用建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由将工程竣工验收时间推迟到11月18日与综合楼一并进行验收并要求工程质量保修书中竣工日期以11月18日为准施工单位对竣工日期提出异议问题事件二中施工单位对竣工日期提出异议是否合理说明理由写出本工程合理的竣工日期
某公司承建某大学办公科研综合楼项目在装饰装修阶段大学城建设单位追加新建校史展览馆紧临在建办公科研综合楼总建筑面积2160m2总造价408万元工期10个月屋面设女儿墙屋面防水材料采用SBS卷材考虑到工程较小某公司也具备相应资质建设单位经当地建设相关主管部门批准后未通过招投标直接委托给该公司承建展览馆项目设计图纸已齐全结构造型简单且施工单位熟悉周边环境及现场条件甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同施工过程中发生如下事件事件一考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼用电负荷较小且施工组织仅需6台临时用电设备某公司依据施工组织设计编制了安全用电和电气防火措施决定不单独设置总配电箱直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理监理工程师认为不妥指令整改事件二屋面淋水试验时发现女儿墙根部漏水经查主要原因是转角处卷材开裂施工总承包单位进行了整改事件三展览馆各阶段验收合格施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告建设单位于当天投入使用建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由将工程竣工验收时间推迟到11月18日与综合楼一并进行验收并要求工程质量保修书中竣工日期以11月18日为准施工单位对竣工日期提出异议问题试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因并写出治理的措施
某办公楼工程建筑面积18500m2现浇钢筋混凝土框架结构筏板基础该工程位于市中心场地狭小开挖土方需外运至指定地点建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划如下图所示时间单位月并经过监理工程师审查和确认2015年一级建造师建筑工程冲刺卷第三套合同履行过程中发生了下列事件事件1施工总承包单位依据基础形式工程规模现场和机具设备条件及土方机械的特点选择了挖土机推土机自卸汽车等土方施工机械编制了土方施工方案事件2基础工程施工完成后在施工总承包单位自检合格总监理工程师签署质量控制资料符合要求的审查意见基础上施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人监理工程师进行了分部工程验收事件3当施工进行到第5个月时因建设单位设计变更导致工作B延期2个月造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元施工总承包单位提出1项工期索赔和2项费用索赔根据建筑工程施工质量验收统一标准GB50300事件2中施工总承包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当?说明理由本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员?
框架一剪力墙结构一般宜用于层的建筑
在正常使用条件下保温工程的最低保修期限为年
下列荷载中的特点是在设计基准期内可能发生也可能不发生而一旦发生其值可能很大而持续时间很短
某办公楼工程建筑面积153000m2地下2层地上30层建筑物总高度136.6m地下钢筋混凝土结构地上型钢混凝土组合结构基础埋深8.4m施工单位项目经理根据建设工程项目管理规范GB/T50326--2006主持编制了项目管理实施规划包括工程概况组织方案技术方案风险管理计划项目沟通计划项目收尾管理计划项目现场平面布置图项目目标控制措施技术经济指标等项内容风险管理计划中将基坑土方开挖施工作为风险管理的重点之一评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等且风险发生后将造成重大损失为此项目经理部组织建立了风险管理体系指派项目技术部门主管风险管理工作项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通管理计划该计划中明确项目经理部与内部作业层之间依据项目管理目标责任书进行沟通和协调外部沟通可采用电话传真协商会等方式进行当出现矛盾和冲突时应借助政府社会中介机构等各种力量来解决问题工程进入地上结构施工阶段现场晚上11时后不再进行土建作业但安排了钢结构焊接连续作业由于受城市交通管制运输材料构件的车辆均在凌晨3~6时之间进出现场项目经理部未办理夜间施工许可证附近居民投诉夜间噪声过大光线刺眼且不知晓当日施工安排项目经理派安全员接待了来访人员之后项目经理部向政府环境保护部门进行了申报登记并委托某专业公司进行了噪声检测项目收尾阶段项目经理部依据项目收尾管理计划开展各项工作根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523--2011结构施工阶段昼间和夜间的场界噪声限值分别为多少?针对本工程夜间施工扰民事件写出项目经理部应采取的正确做法
平屋面采用结构找坡时屋面防水找平层的排水坡度不应小于
关于砌体结构特点的说法正确的是
某办公楼工程建筑面积18500m2现浇钢筋混凝土框架结构筏板基础该工程位于市中心场地狭小开挖土方需外运至指定地点建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划如下图所示时间单位月并经过监理工程师审查和确认2015年一级建造师建筑工程冲刺卷第三套合同履行过程中发生了下列事件事件1施工总承包单位依据基础形式工程规模现场和机具设备条件及土方机械的特点选择了挖土机推土机自卸汽车等土方施工机械编制了土方施工方案事件2基础工程施工完成后在施工总承包单位自检合格总监理工程师签署质量控制资料符合要求的审查意见基础上施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人监理工程师进行了分部工程验收事件3当施工进行到第5个月时因建设单位设计变更导致工作B延期2个月造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元施工总承包单位提出1项工期索赔和2项费用索赔事件3中施工总承包单位的3项索赔是否成立?分别说明理由
关于地面工程基层铺设的做法正确的有
挣值法成本控制方法中成本偏差的表达方式正确的是
混凝土小型空心砌块的复试中同一部位工程使用的小砌块应持有同一厂家生产的产品合格证书和进场复试报告小砌块在厂内的养护龄期及其后停放期总时间必须确保不少于d
关于砌体结构特点的说法正确的是
某公共建筑工程建筑面积82000m2地下三层地上二十层层高3.8m钢筋混凝土框架结构大堂一至三层中空大堂顶板为钢筋混凝土井字梁结构某施工总承包单位承担施工任务在工程施工过程中发生了如下事件事件一开工前地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况质询项目经理部的教育内容施工项目负责人回答进行了国家和地方安全生产方针企业安全规章制度工地安全制度工程可能存在的不安全因素四项内容的教育受到了地方建设行政主管部门的严厉批评事件二施工总承包单位进场后采购了Ⅱ级钢筋110t钢筋出厂合格证明资料齐全施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批在监理工程师见证下取样复试复试合格后施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋冷拉率控制为3%监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作事件三施工总承包单位根据建筑施工模板安全技术规范编制了大堂顶板模板工程施工方案并绘制了模板及支架示意图如下所示监理工程师审查后要求重新绘制事件四拆模后发现梁底的外露面出现麻面露筋等表面缺陷监理要求分析原因并提出后续工程的防治措施问题事件一中指出不属于项目经理部教育的内容项目经理部教育还应包括哪些内容
某建设单位新建办公楼与甲施工单位签订施工总承包合同该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙施工过程中发生下列事件事件1建设单位将该工程所有门窗单独发包并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同事件2装饰装修施工时甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施事件3施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案其中石膏板安装方法为隔墙面板横向铺设两侧对称分层由下至上逐步安装填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进直至全部封闭石膏板用自攻螺钉固定先固定板四边后固定板中部钉头略埋入板内钉眼用石膏腻子抹平监理工程师审核认为施工方法存在错误责令修改后重新报审事件4工程完工后进行室内环境污染物浓度检测结果不达标经整改后再次检测达到相关要求事件2中交叉作业安全控制应注意哪些要点?
某公司承建某大学办公科研综合楼项目在装饰装修阶段大学城建设单位追加新建校史展览馆紧临在建办公科研综合楼总建筑面积2160m2总造价408万元工期10个月屋面设女儿墙屋面防水材料采用SBS卷材考虑到工程较小某公司也具备相应资质建设单位经当地建设相关主管部门批准后未通过招投标直接委托给该公司承建展览馆项目设计图纸已齐全结构造型简单且施工单位熟悉周边环境及现场条件甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同施工过程中发生如下事件事件一考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼用电负荷较小且施工组织仅需6台临时用电设备某公司依据施工组织设计编制了安全用电和电气防火措施决定不单独设置总配电箱直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理监理工程师认为不妥指令整改事件二屋面淋水试验时发现女儿墙根部漏水经查主要原因是转角处卷材开裂施工总承包单位进行了整改事件三展览馆各阶段验收合格施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告建设单位于当天投入使用建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由将工程竣工验收时间推迟到11月18日与综合楼一并进行验收并要求工程质量保修书中竣工日期以11月18日为准施工单位对竣工日期提出异议问题2.该工程采用固定总价合同模式是否妥当给出固定总价合同模式适用的条件除背景材料中固定总价合同模式外常用的合同计价模式还有哪些至少列出三项
关于瓷砖饰面施工的工艺流程叙述正确的是
保温工程在保修范围和保修期内发生质量问题的应当履行保修义务并对造成的损失依法承担赔偿责任
钢结构焊接产生气孔的主要原因不包括
某办公楼工程建筑面积153000m2地下2层地上30层建筑物总高度136.6m地下钢筋混凝土结构地上型钢混凝土组合结构基础埋深8.4m施工单位项目经理根据建设工程项目管理规范GB/T50326--2006主持编制了项目管理实施规划包括工程概况组织方案技术方案风险管理计划项目沟通计划项目收尾管理计划项目现场平面布置图项目目标控制措施技术经济指标等项内容风险管理计划中将基坑土方开挖施工作为风险管理的重点之一评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等且风险发生后将造成重大损失为此项目经理部组织建立了风险管理体系指派项目技术部门主管风险管理工作项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通管理计划该计划中明确项目经理部与内部作业层之间依据项目管理目标责任书进行沟通和协调外部沟通可采用电话传真协商会等方式进行当出现矛盾和冲突时应借助政府社会中介机构等各种力量来解决问题工程进入地上结构施工阶段现场晚上11时后不再进行土建作业但安排了钢结构焊接连续作业由于受城市交通管制运输材料构件的车辆均在凌晨3~6时之间进出现场项目经理部未办理夜间施工许可证附近居民投诉夜间噪声过大光线刺眼且不知晓当日施工安排项目经理派安全员接待了来访人员之后项目经理部向政府环境保护部门进行了申报登记并委托某专业公司进行了噪声检测项目收尾阶段项目经理部依据项目收尾管理计划开展各项工作评估基坑土方开挖施工的风险等级风险管理体系应配合项目经理部哪些管理体系进行组织建立?指出风险管理计划中项目经理部工作的不妥之处
某豪华酒店工程项目18层框架混凝土结构全现浇混凝土楼板主体工程已全部完工经验收合格进入装饰装修施工阶段该酒店的装饰装修工程由某装饰公司承揽了施工任务装饰装修工程施工工期为150d装饰公司在投标前已领取了全套施工图纸该装饰装修工程采用固定总价合同合同总价为720万元该装饰公司在酒店装修的施工过程中采取了以下施工方法地面镶边施工过程中在靠墙处采用砂浆填补在采用掺有水泥拌和料做踢脚线时用石灰浆进行打底木竹地面的最后一遍涂饰在裱糊工程开始前进行对地面工程施工采用的水泥的凝结时间和强度进行复验后开始使用在水磨石整体面层施工过程中采用同类材料以分格条设置镶边建设工程合同按照承包工程计价方式可划分为哪几类
关于隔热屋面的说法正确的是
关于大中型的施工项目平面控制测量的说法正确的是
下列流水施工参数中不属于时间参数的是
某公司承建某大学办公科研综合楼项目在装饰装修阶段大学城建设单位追加新建校史展览馆紧临在建办公科研综合楼总建筑面积2160m2总造价408万元工期10个月屋面设女儿墙屋面防水材料采用SBS卷材考虑到工程较小某公司也具备相应资质建设单位经当地建设相关主管部门批准后未通过招投标直接委托给该公司承建展览馆项目设计图纸已齐全结构造型简单且施工单位熟悉周边环境及现场条件甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同施工过程中发生如下事件事件一考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼用电负荷较小且施工组织仅需6台临时用电设备某公司依据施工组织设计编制了安全用电和电气防火措施决定不单独设置总配电箱直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理监理工程师认为不妥指令整改事件二屋面淋水试验时发现女儿墙根部漏水经查主要原因是转角处卷材开裂施工总承包单位进行了整改事件三展览馆各阶段验收合格施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告建设单位于当天投入使用建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由将工程竣工验收时间推迟到11月18日与综合楼一并进行验收并要求工程质量保修书中竣工日期以11月18日为准施工单位对竣工日期提出异议问题大学城建设单位将展览馆项目直接委托给某公司是否合法说明理由
某豪华酒店工程项目18层框架混凝土结构全现浇混凝土楼板主体工程已全部完工经验收合格进入装饰装修施工阶段该酒店的装饰装修工程由某装饰公司承揽了施工任务装饰装修工程施工工期为150d装饰公司在投标前已领取了全套施工图纸该装饰装修工程采用固定总价合同合同总价为720万元该装饰公司在酒店装修的施工过程中采取了以下施工方法地面镶边施工过程中在靠墙处采用砂浆填补在采用掺有水泥拌和料做踢脚线时用石灰浆进行打底木竹地面的最后一遍涂饰在裱糊工程开始前进行对地面工程施工采用的水泥的凝结时间和强度进行复验后开始使用在水磨石整体面层施工过程中采用同类材料以分格条设置镶边判断该装饰公司在酒店装修施工过程中采取的施工方法存在哪些不妥当之处并说出正确的做法
先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同否则应比普通钢筋增加mm
某公共建筑工程建筑面积82000m2地下三层地上二十层层高3.8m钢筋混凝土框架结构大堂一至三层中空大堂顶板为钢筋混凝土井字梁结构某施工总承包单位承担施工任务在工程施工过程中发生了如下事件事件一开工前地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况质询项目经理部的教育内容施工项目负责人回答进行了国家和地方安全生产方针企业安全规章制度工地安全制度工程可能存在的不安全因素四项内容的教育受到了地方建设行政主管部门的严厉批评事件二施工总承包单位进场后采购了Ⅱ级钢筋110t钢筋出厂合格证明资料齐全施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批在监理工程师见证下取样复试复试合格后施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋冷拉率控制为3%监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作事件三施工总承包单位根据建筑施工模板安全技术规范编制了大堂顶板模板工程施工方案并绘制了模板及支架示意图如下所示监理工程师审查后要求重新绘制事件四拆模后发现梁底的外露面出现麻面露筋等表面缺陷监理要求分析原因并提出后续工程的防治措施问题指出事件二中施工总承包单位做法的不妥之处分别写出正确做法
永久性普通螺栓紧同应牢同可靠丝扣至少外露扣