你可能感兴趣的试题
原状土室内压缩试验 浅层平板载荷试验 深层平板载荷试验 旁压试验
浅层平板载荷试验 深层平板载荷试验 螺旋板载荷试验 以上三种方法均可以
浅层平板载荷试验时,试验标高处的试坑宽度或直径不应小于承压板宽度或直径的3倍 当基底压力相同时,沉降量与承压板宽度的增加成正比 总沉降量与承压板宽度之比为0.04时即认为土体已经破坏,可终止试验 载荷试验后可分级卸荷,观测回弹值
常规的平板载荷试验只适用于地表浅层地基和地下水位以上的土层 深层载荷试验只适用于地下水位以上的土层 浅层平板载荷试验可用于确定桩的端阻力 深层载荷试验的破坏模式是整体剪切破坏
该试验基坑的宽度应介于承压板直径或边长的2-3倍之间 该试验应采用分级加载,荷载分级不应少于8级,第一级荷载不包括设备重力 承压板的沉降值可采用精度为0.01mm的电测位移计进行测量 当某一级荷载的沉降量大于前一级荷载沉降量的5倍时,应终止加载
载荷试验包括浅层平板载荷试验和深层平板载荷试验 土的抗剪强度指标可采用原状土室内剪切试验测定 土的压缩性指标应采用载荷试验确定 划分地基土的压缩性时压力段可为100~200kPa
30cm×30cm 50cm×50cm 70.7cm×70.7cm 80cm×80cm
承压板周围的土明显地侧向挤出 沉降量急剧增大,荷载一沉降曲线出现陡降段 某级荷载下,24h内沉降速率不能达到稳定 沉降量与承压板直径之比超过0.04
原状土室内压缩试验 原位浅层平板载荷试验 原位深层平板载荷试验 旁压试验
承压板周围的土明显地侧向挤出 沉降量急剧增大,荷载一沉降曲线出现陡降段 某级荷载下,24h内沉降速率不能达到稳定 沉降量与承压板直径之比超过0.04
浅层平板载荷试验 水平静推试验 抗拔试验 深层平板载荷试验