独立的火灾自动报警系统 独立的闭式自动喷水灭火系统 独立的防排烟系统 独立的应急照明系统系统
闭式自动喷水灭火系统 开式自动喷水灭火系统 二氧化碳灭火系统 惰性气体灭火系统
替代防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件,或在其两侧设冷却水幕,计算水量时,其火灾延续时间按不小于3.00h考虑 设在疏散走道和前室的防火卷帘应具有延时下降功能。在卷帘一侧设置启闭装置,并应能电动和手动控制 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能 应有防火防烟密封措施。两侧压差为30Pa时,漏烟量小于0.2m3/m2•min 防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位的耐火极限要求
3.00;3.00 3.00;1.00 3.00;1.00
对防火分区间代替防火墙分隔的防火卷帘,检查是否采用以背火面温升作耐火极限判定条件,如不以背火面温升作耐火极限判定条件,其卷帘两侧需要设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护,系统喷水延续时间不小于3h 对设在变形缝处附近的防火门,检查是否设置在楼层较多的一侧,且门开启后不得跨越变形缝 对建筑内的隔墙,包括房间隔墙和疏散走道两侧的隔墙,检查是否从楼地面基层隔断砌至顶板底面基层 工业建筑检查时,根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积 敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积需要叠加计算,允许最大建筑面积可按常规增加一倍
包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘,3.00 包括背火面辐射热作耐火极限判定条件的防火卷帘,3.00 包括背火面辐射热作耐火极限判定条件的防火卷帘,4.00 喷淋系统保护的防火卷帘,3.00
对防火分区间代替防火墙分隔的防火卷帘,检查是否采用以背火面温升作耐火极限判定条件,如不以背火面温升作耐火极限判定条件,其卷帘两侧需要设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护,系统喷水延续时间不小于3h 对设在变形缝处附近的防火门,检查是否设置在楼层较多的一侧,且门开启后不得跨越变形缝 对建筑内的隔墙,包括房间隔墙和疏散走道两侧的隔墙,检查是否从楼地面基层隔断砌至顶板底面基层 工业建筑检查时,根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积 敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积需要叠加及计算,允许 最大建筑面积可按常规增加一倍
闭式自动喷水灭火系统 开式自动喷水灭火系统 二氧化碳灭火系统 惰性气体灭火系统
替代防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件,或在其两侧设冷却水幕,计算水量时,其火灾延续时间按不小于2.00h考虑 在卷帘两侧设置启闭装置,并应能电动和手动控制 设在疏散走道的防火卷帘应具有延时下降功能 不宜采用侧式防火卷帘 防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位的耐火极限要求