地上控制中心,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作0.50h 地下车站的排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作1.00h 区间隧道,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作1.00h 高架车站,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作1.00h
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动 火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,但不能连锁关闭排烟风机和补风机
现场手动启动 火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动 排烟防火阀在 250℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机
送风口的手动或自动启动、复位试验 排烟窗的手动或自动启动、复位试验 排烟防火阀的手动或自动启动、复位试验 加压送风机、排烟风机的外观 加压送风系统、机械排烟系统控制柜的工作状态
现场手动启动 火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动
火灾自动报警系统自动启动 现场手动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀开启,排烟风机、补风机自动启动 防火阀在280℃时自行关闭,并连锁关闭排烟风机和补风机
风机流量压力性能测试 排烟风机手动启停 挡烟垂壁启动复位 排烟风机自动启动
每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态 每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态 每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能 每天检查电动排烟窗、自然排烟设施的外观
现场手动启动 火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动 排烟防火阀在100℃时自行关闭,连锁关闭排烟风机
火灾自动报警系统联动启动 通过电气控制柜手动启动 通过消防控制室多线盘远程启动 系统中任一排烟口或排烟阀开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动 系统中任一排烟防火阀开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动
每天检查送风机、排烟风机及其限制柜的外观及工作状态 每天检查挡烟垂壁及其限制装置外观及工作状态 每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能 每天检查电动排烟窗,自然排烟设施的外观
每天检查送风机、排烟机及其控制柜的外观及工作状态态 每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态 每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排风机的功能 每天检查电动排烟窗,自然排烟设施的外观
风机启动前 风机启动后 风机工作中 系统停止使用后
在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况 手动或自动启动、复位试验检查排烟阀,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠 用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示 手动或自动启动、复位试验排烟窗,检查有无开关障碍。每月供电线路检查供电线路有无老化
每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态 每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态 每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的外观 每天检查电动排烟窗,自然排烟设施的外观
风机流量压力性能测试 排烟风机手动启停 挡烟垂壁启动复位 排烟风机自动启动
每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态 每天检査挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态 每天检査送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能 每天检査电动排烟窗,自然排烟设施的外观
地上设备与管理用房,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作0.5h 地下车站公共区,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h 区间隧道,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h 高架车站公共区,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作1h