你可能感兴趣的试题
在电缆段与架空线路的连接处应装设金属氧化物避雷器,其接地端应与电缆的金属外皮连接; 对连接电缆段的2km架空线路应架设避雷线; 电缆末端至变压器或GIS一次回路的任何电气部分间的最大电气距离不宜超过130m(参考值); 对单芯电缆,电缆末端的金属外皮应与GIS管道金属外壳连接并接地。
R=0.38Ω R=0.68Ω R=1.21Ω R=1.35Ω
出线的线路侧采用快速接地开关 母线侧采用快速接地开关 110kV~220kV GIS配电装置母线避雷器和电压互感器应装设隔离开关 GIS配电装置应在与架空线路连接处装设避雷器
凡是__架空进线,变电所__侧都必须装设避雷器 __电缆进线时,避雷器装设在电缆的末端 变压器__侧为架空线路有经一段电缆引入时,变压器__侧应装设避雷器 __电缆进线时,避雷器的接地端通电缆的金属外皮一起接地
阀型避笛器:常用于配电变压器、电缆终端头、柱上开关与设备的过流保护 避雷器工频放电试验,周期为1~3年 避雷器绝缘电阻试验,周期为1~3年 线路上避雷器1~3年,绝缘电阻应大于2500 金属氧化物避雷器的试验应在每年雷雨季节前进行
在110kV架空线与电缆连接处应装设金属氧化物避雷器 对于末端的电缆金属外皮,应经金属氧化物电缆护层保护器接地 连接电缆段的1km架空线路段应装设避雷线 根据电缆末端至变压器或GIS一次回路的任何电气部分的最大电气距离,进行校验后,在架空线与电缆连接处装设一组避雷器能符合保护要求
只设置LA3、LA4 只设置LA1、LA2、LA3、LA4 只设置LA1、LA2 设置LA1、LA2、LA3、LA4、LA5、LA6
出线的线路侧采用快速接地开关 母线侧采用快速接地开关 110~220kVGIS配电装置母线避雷器和电压互感器应装设隔离开关 GIS配电装置应在与架空线路连接处装设避雷器
在110kV架空线与电缆连接处应装设金属氧化物避雷器 对于末端的电缆金属外皮,应经金属氧化物电缆护层保护器接地 连接电缆段的1km架空线路段应装设避雷线 根据电缆末端至变压器或GIS一次回路的任何电气部分的最大电气距离,进行校验后,在架空线与电缆连接处装设一组避雷器能符合保护要求
只设置LA7、LA8、LA9、LA10 采用独立避雷针保护,不设置避雷器 只设置LA11、LA12、LA13、LA14 设置LA7、LA8、LA9、LA10、LA11、LA12、LA13、LA14
不应装避雷器; 宜装避雷器; 不装避雷器; 可装避雷器。
275kVA 286kVA 332kVA 100lkVA
GIS配电装置的母线避雷器和电压互感器未装设隔离开关 GIS配电装置连接的需单独检修的母线和出线,配置了接地开关,但未配置快速接地开关 GIS配电装置在与架空线路连接处未设避雷器 GIS配电装置母线未装设避雷器