你可能感兴趣的试题
消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致, 且工作泵不宜超过 2 台 消防水泵应采用自灌式吸水 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 消防水泵的出水管上应设置止回阀、 明杆闸阀
消防水泵出水管上安装的试水管管径为DN50 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 消防水泵的出水管上设置有压力表、明杆闸阀、止回阀 开启屋顶试验消火栓后,消防水泵自动启动并投入正常运转用时50s 消防水泵自动启动后,稳压泵继续运行
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个 稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀
一组消防水泵,吸水管不应少于两条 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN250时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm
一组水泵的吸水管不应少于2条 消防水泵的吸水管变径连接时,应采用同心大小头管件 吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀 当吸水管管径超过DN300mm时,吸水管阀门宜设置电动阀门
一组消防水泵,吸水管不应少于两条 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过 DN200 时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于 3mm。
消防水泵出水管上安装的试水管管径为 DN50 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀 N50B 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 C 消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀 D 开启屋项试验消火栓后, 消防水泵自动启动并投入正常运转用时 50s 消防水泵自动启动后, 稳压泵继续运行
水箱间内设置气压水罐及稳压泵,稳压泵最大启泵次数为5次h 水箱间内设置高位消防水箱,消防水箱的有效容积为18m3 稳压泵吸水管上设置明杆闸阀,出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀 消防水箱进水管的管径为DN32,消防水箱充满水的时间为7h
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀, 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600_ 消防水泵的吸水管上可不设置过滤器