须分别引至控制室, 并在控制室接地;  在开关场并接后, 合成一根引至控制室接地;  三次侧的 Un 在开关场接地后引入控制室 N600, 二次侧的 Un 单独引入控制室 N600 并接地。  
在开关场并接后, 合成一根引至控制室接地  必须分别引至控制室, 并在控制室接地  三次侧的 UN 在开关场接地后引入控制室 N600, 二次侧的 U N 单独引入控制室 N600 并接地。  
在开关场并接后,合成一根引自控制室接地  必须分别引至控制室,并在控制室接地  三次侧UN在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的UN单独引入控制室N600并接地  
公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地  线路 TV、 电容器放电 TV 等不需要切换的二次电压回路应在开关场一点接地  来自电压互感器二次的四根开关场引入线和互感器三次(3U0) 的两根开关场引入线必须分开, 不得公用  为防止短路, 应在电压互感器二次输出线包括 N 线都需装设空开或熔断器  
地下感应涡流向外扩散的速度  地层导电率  二次场衰减时间  发射电流大小  
电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地  由几组电流互感器二次组合的电流回路, 其接地点宜选在控制室  独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流互感器或电压互感器二次回路, 可以在控制室也可以在开关场实现一点接地  、来自电压互感器二次的四根开关场引入线和互感器三次的两(三) 根开关场引入线必须分开, 不得公用  
经控制室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开  为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的熔断器(自动开关)或接触器等  独立的、与其它互感器二次回路没有直接电气联系的二次回路,可以在控制室也可以在开关场实现一点接地  检查电压互感器二次中性点在开关场的金属氧化物避雷器的安装是否符合规定  来自电压互感器二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线必须分开,不得共用  