使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂2的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号 在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前 火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前 火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前 起火房间到达轰然阶段之前
火灾报警装置 火灾报警控制器 火灾探测器 火感探测器
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号 在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号 消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵 断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号 消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动
使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前室内及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号 在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
感烟式火灾探测器适用于A类火灾中后期报警 感烟式火灾探测器能够早期发现火灾,灵敏度高,响应快 感光式火灾探测器适用于阴燃阶段的醇类火灾 感温式火灾探测器不适用于有明显温度变化的室内火灾报警
火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前 火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前 火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前 起火房间达到轰然阶段之前
使消防联动限制器处于自动状态,运用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动限制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂2的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号 在消防限制室内的消防联动限制器上手动按下正压送风机的启动按钮 使消防联动限制器处于手动状态,运用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动限制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前 火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前 火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前 起火房间达到轰然阶段之前
感烟式火灾探测器适用于 A 类火灾中后期报警 感烟式火灾探测器能够早期发现火灾, 灵敏度高, 响应快: 感光式火灾探测器适用于阴燃阶段的醇类火灾 感温式火灾探测器不适用于有明显温度变化的室内火灾| 艮警
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器40s内发出火灾报警信号 在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任意非故障部位的探测器发出火灾报警信号后50s,控制器发出火灾报警信号 总线处于短路状态时,总线短路隔离器隔离设备数量为28个 断开消防联动控制器与输入输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号 使回路配接的15只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态,检查火灾报警控制器的最大负载功能
使用发烟器分别对同一防火分区内两只独立感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号,防烟风机启动 使用发烟器对同一防火分区内一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,再按下一只手动火灾报警按钮,探测器和手动报警按钮相继发出火灾报警信号,防烟风机启动 使用发烟器分别对同一防烟分区内两只独立感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号,排烟风机启动 使用发烟器分别对相邻防火分区内各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号,防烟风机启动
使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,送风口开启,加压送风机启动 使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区内的电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,电动挡烟垂壁降落 消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对某一个防火分区内两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,排烟风机开启 消防联动控制器处于手动状态,可在消防联动控制器上手动控制排烟风机的启动
采用减光率为10dB的减光片遮挡中庭线型光束感烟火灾探测器的火灾报警控制器在3s时发出火灾报警信号 在计算机房设置的管路采样式吸烟感火灾探测器的采样管最末端入试验烟后110s,火灾报警控制器发出火灾报警信号 按下走廊侧墙上的一只手动火灾报警按钮斤30s,火灾报警控制器发出报警信号 采用发烟装置向会议室的一只感烟火灾探测器吹烟,该探测器的火警确点亮后30s,火灾报警控制器发出报警信号 采用发热装置加热配电柜内设置的测温式电气火灾监控探测器至其报警温度探测器的报警确认灯在20s点亮并保持
使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一 只感烟探测器进行衡以火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂2的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信 在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟 探测器进行模拟火灾报警测试,两只探则器先后发出火灾报警信号 使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口