你可能感兴趣的试题
钢筋混凝土条形基础 砖石及混凝土基础 柱下条形基础 钢筋混凝土独立基础
圆钢、角钢或钢管 征得供水部门同意的金属水管系统 非钢筋混凝土中的钢筋 征得电缆部门同意的铅质包皮和其他金属外皮电缆
对于10kV变电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地 当需要设置人工接地网时,人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成直角 人工接地网应以水平接地极为主 GIS的接地可采用普通钢筋混凝土构件的钢筋作接地线
钢筋混凝土桩基 建筑物钢筋混凝土立柱中的钢筋 建筑底板钢筋 接地模块 建筑物的金属框架
钢筋混凝土基础的抗压和抗拉强度均较高,属于刚性基础 钢筋混凝土基础受刚性角限制 钢筋混凝土基础宽高比的数值越小越合理 钢筋混凝土基础断面可做成锥形,其最薄处高度不小于200mm
钢筋混凝土基础也称为柔性基础 钢筋混凝土基础的断面,可做成锥形,也可做成阶梯形 在相同条件下,采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料 在相同条件下,采用钢筋混凝土基础比混凝土基础所需的挖土工程量大
钢筋混凝土条形基础 砖石及混凝土基础 柱下条形基础 钢筋混凝土独立基础
钢筋混凝土基础的抗压和抗拉强度均较高,属于刚性基础 钢筋混凝土基础受刚性角限制 钢筋混凝土基础宽高比的数值越小越合理 钢筋混凝土基础断面可做成锥形,其最薄处高度不小于200mm
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。 在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。 在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。 在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。
利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置的引下线,间距不应大于12米 建筑物高度超过30m时,30m及以上部分应采取防侧击雷和等电位措施 在屋角,屋脊,女儿墙上设接闪带,并在屋面上敷设不大于10mx10m的网格 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础的钢筋宜作为接地装置
基础中单根钢筋其直径不小于10mm 基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层 基础采用以硅酸盐为基料的水泥 基础周围土壤的含水量不低于20%
钢筋混凝土基础的抗压和抗拉强度均较高,属于刚性基础 钢筋混凝土基础受刚性角限制 钢筋混凝土基础宽高比数值越小越合理 钢筋混凝土基础断面可以做成锥形,其最薄处高度不小于200m
可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地 除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,还应增设人工接地装置 可采用水平敷设的接地装置 可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地; 人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m; 人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m; 人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。