利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线 建筑内部金属物或金属管道与圈梁钢筋或均压环连接 设接闪针,接闪线,接闪带等 对进入建筑物的金属管道或电气线路全线或部分埋地引入并接地,对于低压架空线路在进出线处设避雷器并接地
圆钢、角钢或钢管 征得供水部门同意的金属水管系统 非钢筋混凝土中的钢筋 征得电缆部门同意的铅质包皮和其他金属外皮电缆
对于10kV变电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地 当需要设置人工接地网时,人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成直角 人工接地网应以水平接地极为主 GIS的接地可采用普通钢筋混凝土构件的钢筋作接地线
现代化高层建筑的防雷接地、电气设备的保护接地和工作接地是混在一起的 利用建筑物的钢筋混凝土基础做接地桩,接地电阻在10Ω以下 利用基础钢筋等自然接地体已可满足接地电阻的要求,不需要装设水平的人工接地体 要将主要的建筑物基础连成接地网
钢筋混凝土桩基 建筑物钢筋混凝土立柱中的钢筋 建筑底板钢筋 接地模块 建筑物的金属框架
设避雷针、避雷线、避雷带等 建筑内部金属物或金属管道与圈梁钢筋或均压环不连接 利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线 对进入建筑物的金属管道或电气线路全线或部分埋地引入并接地,对于低压架空线路在进出线处设避雷器并接地
整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由上而下的原则 明装的接闪器和引下线以熔焊连接为宜 明敷的避雷带、网及引下线应平直,转弯处应成锐角状 高层建筑的均压环应与防雷接地干线连接,不得以末端支线作为连续导体 以建筑物基础钢筋作为接地装置的应有多个引出的短段扁钢接续点
利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置的引下线,间距不应大于12米 建筑物高度超过30m时,30m及以上部分应采取防侧击雷和等电位措施 在屋角,屋脊,女儿墙上设接闪带,并在屋面上敷设不大于10mx10m的网格 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础的钢筋宜作为接地装置
在金属框架的建筑物中,或在钢筋连接在一起、电气贯通的钢筋混凝土框架的建筑物中,金属物或线路与引下线之间的间隔距离可无要求。 当金属物或线路与引下线之间有自然或人工接地的钢筋混凝土构件、金属板、金属网等静电屏蔽物隔开时,金属物或线路与引下线之间的间隔距离可无要求。 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA。 当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器__侧装设避雷器。
埋在地下的金属自来水管 埋在地下的金属燃气管道 建筑物的钢筋混凝土基础 建筑物和构筑物与大地接触的金属结构
现代化高层建筑的防雷接地、电气设备的保护接地和工作接地是混在一起的 利用建筑物的钢筋混凝土基础做接地桩,接地电阻在10Ω以下 利用基础钢筋等自然接地体已可满足接地电阻的要求,不需要装设水平的人工接地体 要将主要的建筑物基础连成接地网
避雷网网格尺寸(6m×4m); 独立避雷针的接地装置与进出被保护建筑物的管道连接; 钢筋混凝土屋面内的钢筋�每隔20m用引下线接地一次; 每根引下线的冲击接地电阻为5Ω。