当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

应急照明控制器设置在消防控制室地面上时,设备面板后的维修距离不宜小 于()m。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防控制室应能分别通过手动、 自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态  集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现  集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现  火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源  
设备靠近门轴的侧面距墙为1.2m  设备正面操作距离为1m  设备正面操作距离为1.7m  设备靠近门轴的侧面距墙为0.8m  设备主显示屏高度可为1.6m  
任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于1600  在潮湿场所,应选择防护等级不低于IP34的产品  系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制功能的应急照明控制器应设置在消防控制室内  在消防控制室墙面上设置时,设备正面操作距离不应小于1.5m  
当系统中仅有一台应急照明控制器时,应急照明控制器应设在消防控制室内或有人员值班的场所。  当系统中设有多台应急照明控制器时,主控制器设置在消防控制室内,其他控制器设在配电间等场所  应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作 1.5 小时  每台应急照明控制器控制的集中电源、分配电装置、配电箱、灯具等设备总数不大于 3200 个  
任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于 3200  在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于 IP65 的产品  系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制功能的应急照明控制器应设置在消防控 制室内,其他应急照明控制器可设置在电气竖井、配电间等无人值班的场所  在消防控制室墙面上设置时,设备正面操作距离不应小于 1.5m  
火灾自动报警控制器和消防联动控制器  消防应急广播控制装置  消防应急照明和疏散指示系统控制装置  消防电源监控器  
应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内  应急照明控制器应能防止非专业人员操作  应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间  应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示,能实现主、备用电源的自动转换,且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作3h  
火灾报警控制器、消防联动控制器  消消防电话总机、消防应急广播控制装置防联动控制器  消防控制室图形显示装置  消防应急照明和疏散指示系统控制装置  消防电源监控器  
设备面板前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m  在值班人员经常工作的一面,设备面板至墙的距离不应小于4m  设备面板后的维修距离不宜小于1m  设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道  