你可能感兴趣的试题
线型定温火灾探测器 线型光纤感温火灾探测器 线型缆式感温火灾探测器 线型光束感烟火灾探测器
线型光束感烟火灾探测器 线型感温火灾探测器 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器
线型光束感烟火灾探测器 线型感温火灾探测器 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器
探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置 探测器应设置在固定结构上 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合 探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求
线型光束感烟火灾探测器 线型定温火灾探测器 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器
线型感温火灾探测器在发生故障时,应在60s内输出故障报警信号,点亮故障指示灯 具有多通道的线型感温火灾探测器应指示出故障通道 具有定位功能的线型感温火灾探测器应能指示故障定位信息,并将上述故障信息上传至火灾报警控制器/消防联动控制器 标准报警长度大于3m的光纤光栅线型感温火灾探测器和线式多点型感温火灾探测器应能指示故障感温元件的部位或分区
对于线型光束感烟火灾探测器,采用减光率为2.0dB的减光片遮挡光路,探测器的火警确认灯应点亮并保持 对于管路采样式吸气感烟火灾探测器,在采样管任一采样孔处加入试验烟,探测器的火警确认灯在100s时点亮并保持 对于点型火焰探测器,在探测器监视区域内最不利处采用专用检测仪器,向探测器释放试验光波,探测器的火警确认灯在30s时点亮并保持 对于不可恢复的点型感烟探测器,采取模拟报警方法使探测器处于火灾报警状态,探测器的火警确认灯应点亮并保持
缆式线型感温探测器 一体化温变 正压型感温探测器 电阻型感温探测器
线型光束感烟火灾探测器 线型感温火灾探测器 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器
线型光束感烟火灾探测器 线型感温火灾探测器 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器
探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定,固定装置的间距不宜大于2m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间的水平距离不宜大于10m 在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜敷设在装置的过热点附近 分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm 光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m