当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

室外接地点分A、B、C三点,B点接地可以水平天桥馈线起弯处向上()处.

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

基站的天线应设置于直击雷防护区()内;  机房天馈线入户处应设室外接地端子板作为馈线和走线桥架入户处的接地点,室外接地端子板应直接与地网连接;  馈线入户下端接地点不应接在室内设备接地端子板上;  移动基站的地网应由机房地网、铁塔地网和变压器地网相互连接组成。  
三点接地  馈线在避雷带内布线  室外地阻测量  射频天线外壳接地  
当天线安装在铁塔上时,要求在馈线在下塔拐弯前0.5米处接地。如果由此接地点到馈线入机房的长度大于30米时,在馈线进机房前再接一次地。  各小区馈线的接地点要分开,不能多个小区馈线在同一点接地。接地点要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理。  馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向进行接地,也可以向上走线。  为了减少馈线的接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于60度,曲率半径大于200毫米。  
铁塔顶部离开塔身平台下方0.5~1.0m处、馈线离开塔身至天桥转弯上方0.5~1.0m处、进入机房入口外侧  进入机房入口外侧、馈线离开塔身至天桥转弯上方0.5~1.0m处、铁塔顶部离开塔身平台下方0.5~1.0m处  进入机房入口外侧、馈线离开塔身至天桥转弯上方0.5~1.0m处、铁塔顶部平台处  铁塔顶部平台处、馈线离开塔身至天桥转弯上方0.5~1.0m处、进入机房入口外侧  
5m以上,20m以下长度的主馈线采用室外两点接地  20m以下长度的主馈线采用室外三点接地  20m以上的主馈线采用室外每隔20m设计一个接地点  接地卡的接地可以采用就近接地原则,就近与走线架或铁塔塔身连接  
距室外馈线头25~30cm  距室外馈线头25~35cm  距室外馈线头20~30cm  距室外馈线头20~35cm  
天线、主馈线、室外跳线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备  天线、室外跳线、主馈线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备  天线、室外跳线、主馈线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备  以上都不对  
A点:距室外馈线头25~30cm  B点:水平天桥馈线起弯处向上0.5~1m处  C点:馈线B点接地之后  禁止在馈线拐弯的弧度上做接地.当馈线长度超过60m时,应在中间部位增加一处接地  

热门试题

更多