你可能感兴趣的试题
首层大厅内一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号 位于第二层的一间办公室内两只感烟火灾探测器发出的报警信号 第五层内一只感烟火灾探测器发出的报警信号和第八层内一只感烟火灾探测器发出的报警信号 第二层房间内的一只感烟火灾探测器和首层一只手动火灾报警按钮的报警信号 位于第九层房间内的一只感烟火灾探测器发出的报警信号和该层一只手动火灾报警按钮发出的报警信号
中庭任一线型光束感烟火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭任一线型光束感烟火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 中庭两个地址图像型感烟探测器的报警信号 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间 控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间 控制器应在100s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间 控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间
100s;60s 120s;90s 150s;60s 180s;90s
中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号 中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
用实验烟发生装置测试点型感烟火灾探测器 探测器报警指示灯应能常亮 并将火警信息传到火灾报警控制器上 测试后,探测器指示灯恢复长亮状态
同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器发出的报警信号 同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感烟火灾探测器发出的报警信号 同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的火焰探测器发出的报警信号 同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的手动火灾报警按钮发出的报警信号
用实验烟发生装置测试点型感烟火灾探测器 探测器报警指示灯应能长亮 将火警信息传到火灾报警控制器 测试后,探测器指示灯显恢复长亮状态
使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,送风口开启,加压送风机启动 使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区内的电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,电动挡烟垂壁降落 消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对某一个防火分区内两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,排烟风机开启 消防联动控制器处于手动状态,可在消防联动控制器上手动控制排烟风机的启动
采用减光率为10dB的减光片遮挡中庭线型光束感烟火灾探测器的火灾报警控制器在3s时发出火灾报警信号 在计算机房设置的管路采样式吸烟感火灾探测器的采样管最末端入试验烟后110s,火灾报警控制器发出火灾报警信号 按下走廊侧墙上的一只手动火灾报警按钮斤30s,火灾报警控制器发出报警信号 采用发烟装置向会议室的一只感烟火灾探测器吹烟,该探测器的火警确点亮后30s,火灾报警控制器发出报警信号 采用发热装置加热配电柜内设置的测温式电气火灾监控探测器至其报警温度探测器的报警确认灯在20s点亮并保持