你可能感兴趣的试题
单芯电力电缆用经非磁性处理的钢带 受压较大或有机械损伤危险时用钢带铠装 受高落差拉力时用钢丝铠装 移动式电网设备用的电缆采用聚乙烯外护层
电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应有加强层或钢带铠装 在流砂层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应有钢丝铠装 白蚁严重危害且塑料电缆未有尼龙外套时,可采用金属套或钢丝铠装 一般情况采用带铠装的外护层
在地下客运、商业设施等安全性要求高而鼠害严重的场所,塑料绝缘电缆可具有金属套或钢带铠装 电缆位于高落差的受力条件需要时,可含有钢丝铠装 移动式电气设备等需经常移动或有较高柔软性要求回路的电缆,应采用橡皮外护层 放射线作用场所的电缆,应具有适合耐受放射线辐照强度的聚氯乙烯、氯丁橡皮、氯磺化聚乙烯等防护外套
绝缘质量不符合要求 绝缘受潮 绝缘老化变质 外护层绝缘损坏
电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应具有加强层或钢丝铠装层。 在流砂层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应具有钢带铠装层。 地下水位较高的地区,应选用聚乙烯外护层。 白蚁严重危害地区用的挤塑电缆,应选用较高硬度的外护层。
包装完好, 抽检的电线绝缘层完整无损, 厚度均匀 电缆无压扁、 扭曲、 铠装不松卷 芯线截面积符合要求 耐热、 阻燃的电线、 电缆外护层有明显标识和制造厂标
直埋电缆应采用铠装并有黄麻外护层的电缆 在电缆沟内敷设的电缆不应有黄麻外护层 直埋在白蚁危害严重地区的塑料电缆没有尼龙外套时,可采用钢丝铠装 敷设在保护管中的电缆应具有挤塑外套
电缆的铠装层能承受纵向拉力。 电缆的外护层应符合防火条件。 选用充油电缆。 选用不滴流电缆或交联聚乙烯电缆。
交流单相回路的电力电缆,不得有未经非磁性处理的金属带、钢丝铠装。 在潮湿、含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆,金属套、加强层、铠装层、铠装上应有挤塑外套,水中电缆的粗钢丝铠装应有纤维外被。 除低温-20℃以下环境或药用化学液体浸泡场所,以及有低毒难燃性要求的电缆挤塑外套宜用聚乙烯外,可采用聚氯乙烯外套。 敷设于水下的中、__交联聚乙烯电缆宜具有径向阻水构造。
交流系统单芯电力电缆,当需要增强电缆抗外力时,应选用磁性金属铠装层。 水中电缆的粗钢丝铠装应有挤塑外护层。 在人员密集的公共设施,以及有低度阻燃性防火要求的场所,可选用聚乙烯或乙丙橡皮等不含卤素的外护层。 敷设于水下的中、__交联聚乙烯电缆应具有纵向阻水结构。
连接线应尽量短,宜在5m内且采用同轴电缆; 连接线应与电缆护层的绝缘水平一致; 连接线的截面,应满足最大电流通过时的热稳定要求; 连接线应高于电缆护层的绝缘水平。
在沟渠、不通航小河等不需铠装层承受拉力的电缆,应选用钢丝铠装; 江河、湖海中电缆,采用的钢丝铠装型式应满足受力条件; 当敷设条件有机械损伤等防范需要时,可选用符合防护、耐蚀性增强要求的外护层; 水下敷设电缆应考虑机械强度高的外护层。
放射性作用场所的电缆宜采用钢铠 移动式电气设备应采用橡胶外套加钢铠 铺设于江河、湖海中的电缆,钢铠应满足受力条件 敷设于保护管中的电缆,一般不作要求
移动式电气设备等需经常弯移或有较高柔软性要求回路的电缆,应采用橡皮外护层 放射线作用场所的电缆,应具有适合耐受放射线辐照强度的聚氯乙烯、氯丁橡皮、氯磺化聚乙烯等防护外套 在沟渠、不通航小河等不需铠装层承受拉力的电缆,可选用钢带铠装 江河、湖海中电缆,采用的钢丝铠装型式应满足受力条件。当敷设条件有机械损伤等防范需要时,可选用符合防护、耐蚀性增强要求的外护层
交流单相回路的电力电缆,不得有未经磁性处理的金属带、钢丝铠装; 在潮湿、含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆,金属套、加强层、铠装上应有挤塑外套,水中电缆的粗钢丝铠装尚应有纤维外套; 除低温-20℃以下环境或化学液体浸泡场所,以及有低毒难燃性要求的电缆挤塑外套宜用聚乙烯外,可采用聚氯乙烯外套; 用在有水或化学液体浸泡场所的6~35kV重要性或35kV以上交联聚乙烯电缆,应具有符合使用要求的金属塑料复合阻水层、铅套、铝套或膨胀式阻水带等防水构造。